应从哪几个方面对民用建筑内营业厅和展览厅进行防火检查?
帮考网校2020-05-18 16:10
精选回答

应从哪几个方面对民用建筑内营业厅和展览厅进行防火检查?

防火检查中,主要通过对民用建筑内营业厅和展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所、托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅、老年人照料设施、锅炉房、柴油发电机房等特殊场所或重要设备用房进行检查,核实民用建筑的平面布置是否结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素合理布置,并符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

对民用建筑内营业厅和展览厅的检查:

(1)设置层数:不应设置在地下三层及以下楼层;设置在三级耐火等级建筑内的应在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内的应在首层。

(2)商品种类:火灾危险性为甲、乙类不得在地下、半地下经营。

(3)防火分隔:(5.3.5)地下商业营业厅总建筑面积大于20000㎡时,应采用无门窗洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板进行分隔;对确需局部连通的相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。