室内给水管道施工中管道元件检验有哪些要求?
帮考网校2020-08-13 15:58
精选回答

室内给水管道施工中管道元件检验有哪些要求?

管道元件检验:(18案例)

1)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

2)阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表1H414012-1的规定

阀门试验持续时间(2018新增)1H414012-1示意图如下:

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

2011年一级建造师考试真题】:

某安装公司承包一演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边100m),空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20mm~DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20mm~DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。

按施工进度计划,安装公司及时与供货厂商联系,使设备材料运到现场时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施,空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按合同要求完工。 

【问题】1.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准?

2.DN100mm以上空调水管与设备宜采用哪种连接方式?

【答案】DN700mm阀门压力试验要逐个进行压力试验和密封试验,阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

【解析】由题可知空调水管直径在DN20mm~DN700mm之间,DN700mm属于主干管,所以要逐个进行压力试验和密封试验。

DN100mm以上空调水管应采用卡箍、法兰或焊接连接。

2018年一级建造师考试真题】背景:某项目管道工程,内容有:建筑生活给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。

施工中,采购的第一批阀门(见表1-3)按计划到达施工现场,施工人员对阀门开箱检查,按规范要求进行了强度和严密性试验,主干管上起切断作用的DN400DN300阀门和其他规格的阀门抽查均无渗漏,验收合格。

1-3  阀门规格数量

【问题】第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa?最短试验持续时间是多少?

【解析】试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

阀门的强度试验压力为公称压力的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍;

阀门试验持续时间 图如下:

DN300闸阀公称压力1.6MPa 直径300mm,

因此DN300闸阀的强度试验压力应为1.6X1.5=2.4MPa;最短试验持续时间是180s