下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
室外电缆线路排管敷设有什么要求?
排管电缆敷设要求(16多):
(1)电缆排管可用钢管、塑料管、陶瓷管、石棉水泥管或混凝土管,但管内必须光滑;
(2)按需要的孔数将管子排成一定形式,管子接头要错开,并用水泥浇成一个整体,一般分为2、4、6、8、10、12、14、16孔等形式;
(3)孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm;
(4)埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm;一般地区应不小于700mm;
(5)在直线距离超过100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井;排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入井坑内;
(6)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。
钢电缆排管、塑料电缆排管、石棉水泥电缆排管如下图所示:
【补充】单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。 同一根钢管,串过同一回路的所有线芯,就不会发生上述现象。
下面我们以一建机电考试题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【 例题·多选题】关于电缆排管敷设要求的说法,正确的有( )。
A. 排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍
B. 埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m
C. 交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内
D. 敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm
E. 电力排管通向电缆井时应有不小于0.1%坡度
【答案】ADE
【解析】本题考察的是电缆线路的敷设。选项A和选项D是正确的,孔径一般不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm:选项B是错误的,正确的说法应为埋入地下排管顶部至地面的距离,人行道上应不小于500mm;一般地区应不小于700mm;选项E是正确的,排管通向井坑应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入井坑内。
电缆沟或隧道内电缆敷设的要求是什么?:电缆沟或隧道内电缆敷设的要求是什么?电缆沟或隧道内电缆敷设的要求:(1)电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。(2)控制电缆在普通支架上,(3)高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,桥架上不宜超过2层。应布置在同侧支架上,(6)电缆敷设完毕后,必要时还应将盖板缝隙密封。【 例题·多选题】电缆在电缆沟或电缆隧道内敷设的要求有( )。电缆应放在支架上,每层支架上可以放若干根电缆。
室外电缆线路排管敷设有什么要求?:室外电缆线路排管敷设有什么要求?(3)孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆孔径应不小于75mm;(5)在直线距离超过100m、排管转弯和分支处都要设置排管电缆井;钢电缆排管、塑料电缆排管、石棉水泥电缆排管如下图所示:【 例题·多选题】关于电缆排管敷设要求的说法,A. 排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍。
一建机电:电力电缆线路保护区是什么?:一建机电:电力电缆线路保护区:(1)地下电缆,一般为线路两侧各0.75m处所形成的两平行线内的区域;(2)海底电缆,一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100m)处,所形成的两平行线内的区域;(3)江河电缆,一般为不小于线路两侧各100m(中、小河流一般不小于各50m)处,所形成的两平行线内的水域。