热力管道采用架空敷设或地沟敷设时有哪些要求?
架空敷设或地沟敷设:
热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设。为了便于排水和放气,管道安装时均应设置坡度,室内管道的坡度为0.002,室外管道的坡度为0.003,蒸汽管道的坡度应与介质流向相同,以避免噪声。(12案例)
疏水器应安装在以下位置:管道的最低点可能集结冷凝水的地方,流量孔板的前侧及其他容易积水处。
【2012年一级建造师考试真题】
某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸汽管道工程,管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。
…………
安装工程公司在检查项目部工地时,发现以下问题:
…………
架空蒸汽管道坡度、排水装置、放气装置、疏水器安装均不符合规范要求。检查组要求项目部立即整改纠正,采取措施,确保质量、安全、成本目标,按期完成任务。
问:安装应达到规范的什么要求?
【答案】管道安装时均应设置坡度,室内管道的坡度为0.002,室外管道的坡度为0.003。蒸汽管道的坡度应与介质流向相同,以避免噪声。
每段管道最低点要设排水装置,最高点应设放气装置,与其他管道共架敷设的热力管道,如果常年或季节性连续供气的可不设坡度,但应加设疏水装置。疏水器应安装在以下位置:管道的最低点可能集结冷凝水的地方,流量孔板的前侧及其他容易积水处。
热力管道安装如下图所示:
(1)补偿器竖直安装要求。如管道输送的介质是热水,应在补偿器的最高点安装放气阀,在最低点安装放水阀。如果输送的介质是蒸汽,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀。
(2)两个补偿器之间(一般为20〜40m)以及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置固定支架。固定支架受力很大,安装时必须牢固。两个固定支架的中间应设导向支架,导向支架应保证使管子沿着规定的方向作自由伸缩。补偿器两侧的第一个支架应为活动支架,设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5〜1m处,不得设置导向支架或固定支架。
补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。 属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。
补偿器如下图所示:
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·多选题】关于热力管道的安装要求,说法正确的是( )。
A . 补偿器两侧的第一个支架应为固定支架(活动支架)
B.两个固定支架的中间应设导向支架
C.室内管道坡度为2‰
D.室外管道坡度为4‰(3‰)
E.每段管子的最低点要设排水装置
【答案】BCE
导管内穿线和槽盒内导线敷设要求有哪些?:导管内穿线和槽盒内导线敷设要求:槽盒内的绝缘导线总截面(包括外护套)不应超过槽盒内截面的40%,(4)分支接头处绝缘导线的总截面(包括外护层)不应大于该点盒(箱)内截面的75%。应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,A.绝缘导线穿人金属导管后应装设护线口:B.绝缘导线接头可以设置在器具和槽盒内;D.不同回路绝缘导线不应穿于同一导管内;绝缘导线穿人金属导管的管口在穿线前应装设护线口
电缆沟或隧道内电缆敷设的要求是什么?:电缆沟或隧道内电缆敷设的要求是什么?电缆沟或隧道内电缆敷设的要求:(1)电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。(2)控制电缆在普通支架上,(3)高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,桥架上不宜超过2层。应布置在同侧支架上,(6)电缆敷设完毕后,必要时还应将盖板缝隙密封。【 例题·多选题】电缆在电缆沟或电缆隧道内敷设的要求有( )。电缆应放在支架上,每层支架上可以放若干根电缆。
金属接地极的安装和接地线的敷设有哪些要求?:金属接地极的安装和接地线的敷设有哪些要求?安装时应符合设计位置的要求,3.挖接地线沟时应根据设计要求进行。(二)接地线的敷设要求,(1)室外接地干线与支线一般安装在沟内。安装前应按设计规定的位置先挖沟。(2)接地干线与接地极的连接、接地极与接地干线的连接应采用焊接。接地干线与支线末端应露出地面0.5m以上:2.室内接地线的安装,明线安装的接地线大多是纵横敷设在墙壁上。