电力设施是什么?
电力设施是指一切发电、变电、送电和供电有关设施的总称。
(一)电力设施保护区
电力设施的保护区主要是指电力线路的保护区。电力线路保护区又分为架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区两种。
(二)架空电力线路保护区
1.不同电压等级架空电力线路保护区
架空电力线路保护区,是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。
不同电压等级架空电力线路保护距离表:
2.地下、海底和江河电缆保护区域。
3.施工现场直埋电缆与管道等设施平行交叉距离。
(三)电力设施保护区应遵守的规定
架空电力线路保护区施工应遵守的规定:
保护区内取土规定(15单)
取土范围的规定。各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV和330~500kV的范围分别4m、5m和8m。
(四)电力设施保护区内安全施工前规定
1.进行图纸会审
2.编制施工方案
(1)发生在电力设施保护区内安装作业施工,主要是开挖地下管沟和大件吊装或卸载,以及爆破作业等。因此,制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情。
(2)在方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施,并写明要求在作业时请电力设施的管理部门派员监管。
(3)在编制施工方案时,尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加,以使方案更加切实可行。
3.施工方案报批
施工方案编制完成后,报经电力管理部门批准后执行。
电力设施是什么?:电力设施是指一切发电、变电、送电和供电有关设施的总称。电力设施的保护区主要是指电力线路的保护区。电力线路保护区又分为架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区两种,不同电压等级架空电力线路保护距离表:(三)电力设施保护区应遵守的规定。架空电力线路保护区施工应遵守的规定,(四)电力设施保护区内安全施工前规定,(1)发生在电力设施保护区内安装作业施工,制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情
一建机电:电力电缆线路保护区是什么?:一建机电:电力电缆线路保护区:(1)地下电缆,一般为线路两侧各0.75m处所形成的两平行线内的区域;(2)海底电缆,一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100m)处,所形成的两平行线内的区域;(3)江河电缆,一般为不小于线路两侧各100m(中、小河流一般不小于各50m)处,所形成的两平行线内的水域。
一级建造师要点:变配电所巡视期限规定是什么?:变配电所巡视期限规定:(1)有人值班的变配电所,应每日巡视一次,要求每班(三班制)巡视一次。应在每周高峰负荷时段巡视一次,夜巡一次。(3)在打雷、刮风、雨雪、浓雾等恶劣天气里,应对室外装置进行白天或夜间的特殊巡视。(4)户外多尘或含腐蚀性气体等不良环境中的设备,巡视次数要适当增加。无人值班的,每周巡视不应少于两次,并应作夜间巡视。(5)投运或出现异常的变配电设备,要及时进行特殊巡视检查。