下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
燃气管道通过河流时有哪些施工规定?
燃气管是一种输送可燃气体的专用管道,是一种用金属燃气管软管来取代传统的卡扣方式橡胶软管,可以解决橡胶管易脱落、易老化、易虫咬、使用寿命短的缺陷。
燃气管具有安装方便、连接可靠、耐腐蚀、不堵气、柔软性好、使用寿命长,可以任意弯曲而不变形、不阻气等特点。表面软性防护层材料具有更安全、更易清洁、美观的特点,不锈钢螺纹连接金属软管使用年限为8年。
1.燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道。
2.燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可时,也可利用道路桥梁跨越河流,但应符合下列要求:
(1)随桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa。
(2)当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施。
(3)燃气管道随桥梁敷设,宜采取如下安全防护措施:
①敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤。
②跨越通航河流的燃气管道管底高程,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩。
③在确定管道位置时,应与随桥敷设的其他可燃气体管道保持一定间距。
④管道应设置必要的补偿和减震措施。
⑤过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。
⑥对管道应做较高等级的防腐保护。
⑦采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。
屋面保温工程施工有哪些规定?:屋面保温工程施工有哪些规定?1.现浇泡沫混凝土保温层施工应符合下列规定:(2)泡沫混凝土应按设计要求的干密度和抗压强度进行配合比设计,(3)泡沫混凝土应按设计的厚度设定浇筑面标高线,(4)泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m,泵送时应采取低压泵送;(5)泡沫混凝土应分层浇筑,2.倒置式屋面保温层施工应符合下列规定:(2)板状保温层的铺设应平稳,应避免损坏保温层和防水层。
燃气管道的严密性试验有哪些要求?:燃气管道的严密性试验有哪些要求?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,以减少管内温度变化对试验的影响。(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,(3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力。
新建燃气管道阴极保护系统的施工应符合哪些规定?:新建燃气管道阴极保护系统的施工应符合哪些规定?阴极保护是一种用于防止金属在电介质中腐蚀的电化学保护技术,通过与作为牺牲阳极的金属组元偶接而对管道提供负电流以实现阴极保护的一种电化学保护方法,1.阴极保护系统棒状牺牲阳极的安装应符合下列规定:牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。2.阴极保护测试装置应坚固耐用、方便测试,(1)每个装置中应至少有两根电缆或双芯电缆与管道连接。