一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
火灾自动报警系统的验收的主要内容和要求是什么?
帮考网校2020-06-16 11:18
精选回答

火灾自动报警系统的验收的主要内容和要求是什么?

火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具

1)火灾自动报警系统验收主要内容

1)测试火灾探测报警系统功能。

2)测试消防联动控制系统功能。

2)火灾自动报警系统验收要求

1.各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行3次转换试验,每次试验均应正常。

2.火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器)和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验:

1)实际安装数量在5台以下者,全部检验;

2)实际安装数量在6~10台者,抽验5台;

3)实际安装数量超过10台者,按实际安装数量30%~50%的比例抽验、但抽验总数不应少于5台

4)各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

3.火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障信号检验:

1)实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验);

2)实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例进行抽验,但抽验总数应不少于20只

3)被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。

3)火灾报警控制器验收要求

1)用尺测量控制器靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;主电源要直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。

2) 对火灾报警控制器进行功能检查。包括:检查自检功能和操作级别;测试每个回路的断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号;在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号;使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态。

4)点型火灾探测器验收要求

探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;周围水平距离0.5m内不应有遮挡物;探测器至空调送风口不应小于1.5m;点型感温探测器安装间距不应超过10m;点型感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器倾斜安装不应大于45°。采用专用的检测仪器或模拟火灾的方法,检查火灾探测器的报警功能。

5)火灾自动报警系统验收判定标准

1)系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告;系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号,无法实现要求的联动功能,定为A类不合格。

2)验收前提供资料不符合要求的定为B类不合格。

3)其余不合格项均为C类不合格。

4)系统验收合格判定应为:A=0、B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。

下面我们以注册消防工程师考试两道真题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题·单选题】某设置有中央空调送风系统的建筑,其火灾自动报警系统的点型火灾探测器至空调送风口和多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离,分别不应小于(  )m。

A.1.2,1.1

B.2.0,1.0

C.1.0,1.5

D.1.5,0.5

【答案】D

【例题·单选题】在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是(  )。

A.报警控制器规格型号与设计不符

B.施工过程质量管理检查记录不完整

C.火灾探测器的备品数量不足

D.系统抽检中有一探测器无法发出警报信号

【答案】B

推荐视频
消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!