管道系统试验中压力试验有哪些规定?
根据管道系统不同的使用要求,主要有:压力试验、泄漏性试验、真空度试验。
压力试验的规定:
管道系统压力试验是以液体或气体为介质,对管道逐步加压,达到规定的压力,以检验管道强度和严密性的试验。其有关规定如下:
(1)管道安装完毕,热处理和无损检测合格后,进行压力试验。
(2)压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质,但应采取有效安全措施。
(3)脆性材料严禁使用气体进行试验,压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
(4)进行压力试验时,划定禁区,无关人员不得进入。
(5)试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
(6)试验结束后及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
(7)压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补增添物件时,应重新进行压力试验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新进行压力试验。
下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【例题•多选题】工业管道系统的试验类型主要分为( )。
A. 压力
B. 泄漏性
C. 真空度
D. 灌水
E. 通球
【答案】ABC
【2012年二级建造师考试真题】管道系统试验包括哪几种类型?
【解析】根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。
【二级建造师考试真题】管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的( )转变温度。
A. 脆性
B. 塑性
C. 延展性
D. 韧性
【答案】A
施工过程材料质量检测试验应依据什么来确定抽检频次?:施工过程材料质量检测试验应依据什么来确定抽检频次?
什么是管道系统试验?:什么是管道系统试验?建筑管道工程应进行的试验包括:承压管道和设备系统压力试验,非承压管道灌水试验,消火栓系统试射试验等。高层建筑管应先按分区、分段进行试验。各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍。排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验;排水管道主立管及水平干管安装结束后均应作通球试验,1)室内消火栓系统在竣工后应作试射试验
燃气管道的严密性试验有哪些要求?:燃气管道的严密性试验有哪些要求?管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。事前应编制施工方案,(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,以减少管内温度变化对试验的影响。(2)严密性试验压力根据管道设计输气压力而定,当设计输气压力小于5kPa时,当设计输气压力大于或等于5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,(3)严密性试验前应向管道内充空气至试验压力。