二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师机电工程专业问答正文
液压试验有哪些实施要点?
帮考网校2020-07-10 16:09
精选回答

 液压试验有哪些实施要点?

1)液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金钢管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm

2)试验前,注入液体时应排尽气体

(3)试验时环境温度不宜低于5°C,当环境温度低于5°C时应采取防冻措施

4)承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa

5)管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大于按《工业金属管道工程施工规范》计算的管道试验压力的77%时,经设计或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。

6)试验缓慢分段升压,待达到试验压力后,稳压10min再将试验压力降至设计压力,保持30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

【例•单选题】下列关于管道系统液压试验实施要点的说法中,正确的是(  )。

A. 液压试验应使用洁净水,对不锈钢管道,水中氯离子含量不得超过 50ppm

B. 试验前,注入液体时应排尽气体

C. 试验时环境温度不宜低于0℃,当环境温度低于0℃时应采取防冻措施

D. 承受内压的地上钢管道试验压力为设计压力的1.15倍

【答案】B

推荐视频
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!