下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
什么是管道系统试验?
建筑管道工程应进行的试验包括:承压管道和设备系统压力试验,非承压管道灌水试验,排水干管通球,通水试验,消火栓系统试射试验等。
(1)压力试验
1)压力试验宜采压液试验,试验前编制专项施工方案,经批准后组织实施。高层建筑管应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
2)室内给水系统、室外管网系统安装完毕, 应进行水压试验。水压试验压力必须合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
(2)灌水试验
1) 室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
2)室外排水管网按排水检查井分段试验:试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察,管接口无渗漏为合格。
下面给大家提供一道二级建造师考试的真题,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【二级建造师考试真题】室内卫生器具的排水支管隐蔽前,必须做( )。
A. 压力试验
B. 灌水试验
C. 通球试验
D. 泄漏试验
【答案】B
(3)通水试验(放水试验)
排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。
(4)通球试验
排水管道主立管及水平干管安装结束后均应作通球试验。通球球径不小于排水管径的2/3,通球率必须达到100%。
(5)消火栓试射试验
1)室内消火栓系统在竣工后应作试射试验。试射试验一般取有代表性的三处:即屋顶(或水箱间内)取一处和首层取两处。
2)屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试射,可检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力。
下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解。
【例题•多选题】在下列试验中,建筑管道工程应进行的试验有( )
A. 承压管道系统压力试验
B. 非承压管道灌水试验
C. 排水干管通球试验
D. 通水试验
E. 泄漏性试验
【答案】ABCD
什么是管道系统试验?:什么是管道系统试验?建筑管道工程应进行的试验包括:承压管道和设备系统压力试验,非承压管道灌水试验,消火栓系统试射试验等。高层建筑管应先按分区、分段进行试验。各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍。排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验;排水管道主立管及水平干管安装结束后均应作通球试验,1)室内消火栓系统在竣工后应作试射试验
管道系统试验中压力试验有哪些规定?:管道系统试验中压力试验有哪些规定?压力试验、泄漏性试验、真空度试验。压力试验的规定:以检验管道强度和严密性的试验。进行压力试验。(2)压力试验应以液体为试验介质,(3)脆性材料严禁使用气体进行试验,(4)进行压力试验时,消除缺陷后应重新进行试验。(6)试验结束后及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。应重新进行压力试验。可不重新进行压力试验。【解析】根据管道系统不同的使用要求
二级建造师报名条件是什么?:凡遵纪守法并具备工程类或工程经济类中等专科以上学历,从事建设工程项目施工管理工作满2年者,均可报名参加二级建造师执业资格考试。工作年限的截止时间为报名当年年底。
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料