什么是管道系统试验?
帮考网校2020-07-14 10:27
精选回答

什么是管道系统试验?

建筑管道工程应进行的试验包括:承压管道和设备系统压力试验,非承压管道灌水试验,排水干管通球,通水试验,消火栓系统试射试验等。

1)压力试验

1)压力试验宜采压液试验,试验前编制专项施工方案,经批准后组织实施。高层建筑管应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验

2)室内给水系统、室外管网系统安装完毕, 应进行水压试验。水压试验压力必须合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

2)灌水试验

1) 室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法为满水15min水面下降后,再灌满观察5min液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

2室外排水管网按排水检查井分段试验:试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察,管接口无渗漏为合格。

下面给大家提供一道二级建造师考试的真题,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

【二级建造师考试真题】室内卫生器具的排水支管隐蔽前,必须做(  )。

A. 压力试验

B. 灌水试验

C. 通球试验

D. 泄漏试验

【答案】B

3)通水试验(放水试验)

排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进行通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。

4)通球试验

排水管道主立管水平干管安装结束后均应作通球试验。通球球径不小于排水管径的2/3,通球率必须达到100%

5)消火栓试射试验

1)室内消火栓系统在竣工后应作试射试验。试射试验一般取有代表性的三处:即屋顶(或水箱间内)取一处和首层取两处。

2)屋顶试验用消火栓试射可测得消火栓的出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试射,可检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力。