下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
什么是管道系统清洗及试运行?
(1)生产给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合《生活饮用水卫生标准》方可使用。
(2)供暖管道系统试验合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。
(3)供暖管道系统冲洗完毕后应充水、加热,进行试运行和调试,观察、测量室温满足设计要求为合格。
(4)供热管道清洗
1)清洗水、汽出口处的管段必须采取加固措施。
2)管道总体试压合格具备清洗条件后,应及时进行管道清洗。
3)管道清洗时,应缓慢开启进水或进汽阀门,逐渐加大至控制流量。
4)清洗出口的朝向、高度、倾角应符合安全技术要求,严禁对向人、设备、建(构)筑物。
5)管道清洗完毕确认合格后,应及时临时封堵保护;预留口堵板焊接必须牢固,经验收确认合格,并记录。
6)清洗管道进、出口范围应划定禁区并设围挡和安全标志,夜间和阴暗时必须加设警示灯和照明,并设人值守,非作业人员严禁入内。
7)清洗前,应检查管道冲洗安全技术措施落实情况,确认加固部位及其设施符合要求,不得与管道同时清洗的设备和附件与管道已隔开。
8)清洗的排水或排气管,应引至地面并能满足排放要求的安全地点,严禁排水冲向道路、公路、房屋、铁路、轨道交通、杆线等建(构)筑物和人员活动、出行的场所。
9)蒸汽吹洗尚应符合下列要求:
a. 吹洗中,试验人员严禁触摸管道。检查管道清洗质量取样时,严禁用手直取。
b. 蒸汽吹洗用排气管应简短,设控制阀,端部应支撑牢固。
c. 蒸汽吹洗前,应根据有关要求进行检查,确认合格,并形成文件。
d. 用热蒸汽吹洗时,应先预热管道,管道温度一致后,方可按规定加大蒸汽流量。
e. 蒸汽冷凝水排放时应控制压力,并设专人负责(检查室内不得少于2人);冷凝水排净后,必须立即关闭阀门,迅速撤离现场,检查室内严禁有人。
(5)试运行必须具备下列条件:
1)管道清理干净。
2)建立了通讯联系网络。
3)应急抢险物资、抢修人员落实。
4)与热源管道连接完成并确认合格。
5)指挥系统的各级人员到岗,职责明确。
6)试运行前,已向作业人员进行了安全技术交底。
7)固定支架、滑动支架、井(室)爬梯等应牢固可靠。
8)管道系统的监测、限压、限位等装置安装完成,经检查、验收,确认合格。
9)阀门应灵活、可靠,泄水和排气阀严密,系统阀门状态应符合运行方案要求。
机电工程项目试运行责任分工及参加单位有哪些?:机电工程项目试运行责任分工及参加单位有哪些?1.单机试运行责任分工及参加单位。(1)单机试运行由施工单位负责:负责编制完成试运行方案;组织实施试运行操作。施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2. 联动试运行责任分工及参加单位:(1)由建设单位(业主)组织、指挥,建设单位工作内容包括;编制联动试运行方案。选用和组织试运行操作人员。实施试运行操作:(2)施工单位工作内容。
如何划分机电工程项目试运行阶段?:试运行(又称试运转、试车)目的是检验单台机器和生产装置(或机械系统)的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,按试运行阶段的划分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行(或称投料试运行、试生产)等三个阶段。指现场安装的单台驱动装置、机器(机组)的空负荷运转或/和以空气、水等替代设计的工作(生产)介质进行的模拟负荷试运行。压缩机应进行空负荷试运行(试运转)和空气负荷试运行(试运转)。
什么是机电工程项目联动试运行?:什么是机电工程项目联动试运行?(一)联动试运行的主要范围及目的:联动试运行主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁。检验机械设备全部性能和制造 、安装质量是否符合规范和设计要求。(二)联动试运行应符合的规定,1. 必须按照试运行方案及操作规程精心指挥和操作。3. 不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁、报警皆应参与试运行,并应逐步投用自动控制系统。4. 划定试运行区域。(三)联动试运行应达到的标准。