什么是防烟排烟系统?
帮考网校2020-07-15 14:36
精选回答

什么是防烟排烟系统?

1)排烟风管采用镀锌钢板时,板材最小厚度应符合设计要求,当板材厚度设计无要求时,可按照国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2017的要求选定。

2)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计要求。

3)排烟防火阀的安装位置、方向应正确,阀门应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于200mm

4)排烟防火阀宜设独立支吊架

(5)防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料

(6)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。

(7)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

例题·单选题】下列设备安装时,不可以采用橡胶减振装置的是(  )。

A. 冷水机组

B. 排风兼排烟的风机

C. 空调机组

D. 屋面冷却塔

【答案】B