风管系统有哪些安装要点?
1. 风管安装前检查。应清理安装部位或操作场所中的杂物,检查风管及其配件的制作质量、风管支、吊架的制作与安装质量。例如,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割;支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。
2. 风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备进行确定。风管连接采用的密封材料应满足系统功能的技术条件。
下面以关于二级建造工程师知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【例题·多选题】防、排烟系统或输送温度高于70°C的空气或烟气的风管,应采用( )。
A. 耐热橡胶板
B. 软聚氯乙烯板
C. 耐酸橡胶板
D. 防火材料
E. 不燃的耐温材料
【答案】ADE
3. 风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。
4. 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时采取的措施。应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。
5. 风管内严禁其他管线穿越。
6. 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置;输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。室外风管系统的拉索等固定件严禁与避雷针或避雷网连接。
7. 风阀安装方向应正确、便于操作、启闭灵活。边长(直径)≥630mm的防火阀或边长(直径)>1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。
8. 消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。
机电工程招标管理要求有哪些?:(2)招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;(3)招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间;自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,(4)招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
机电工程投标管理要求有哪些?:(1)投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后,(2)投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方应当签订共同投标协议,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方应当共同与招标人签订合同,(4)投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。