下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
涂膜防水层屋面施工和保护层和隔离层施工有哪些要求?
屋面防水工程一般包括屋面卷材防水,屋面涂膜防水,屋面刚性防水,瓦屋面防水,屋面接缝密封防水。
1.涂膜防水层屋面施工
(1)涂膜防水层的基层应坚实、平整、干净,应无孔隙、起砂和裂缝。基层的干燥程度应根据所选用的防水涂料特性确定;当采用溶剂型、热熔型和反应固化型防水涂料时,基层应干燥。
(2)涂膜防水层施工应符合下列规定:
①防水涂料应多遍均匀涂布,涂膜总厚度应符合设计要求;
②涂膜间夹铺胎体增强材料时,宜边涂布边铺胎体;胎体应铺贴平整,应排除气泡,并应与涂料粘结牢固。在胎体上涂布涂料时,应使涂料浸透胎体,并应覆盖完全,不得有胎体外露现象。最上面的涂膜厚度不应小于1.0mm;
③涂膜施工应先做好细部处理,再进行大面积涂布;
④屋面转角及立面的涂膜应薄涂多遍,不得流淌和堆积。
(3)涂膜防水层施工工艺应符合下列规定:
①水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工;
②反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工;
③热熔型防水涂料宜选用刮涂施工;
④聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工;
⑤所有防水涂料用于细部构造时,宜选用刷涂或喷涂施工。
2.保护层和隔离层施工
(1)施工完的防水层应进行雨后观察、淋水或蓄水试验,并应在合格后再进行保护层和隔离层的施工。
(2)水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设应符合下列规定:
①水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设前,应在防水层上做隔离层;
②细石混凝土铺设不宜留施工缝;当施工间隙超过时间规定时,应对接槎进行处理;
③水泥砂浆及细石混凝土表面应抹平压光,不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
在屋面保温工程中,板状材料和喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合哪些规定?:板状材料和喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合哪些规定?保温效果在一定程度上与前后工序的施工质量、方法、成品保护有一定的关系,喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土。2.板状材料保温层施工应符合下列规定:板间缝隙应采用同类材料嵌填密实;板状保温材料应紧靠在基层表面上,胶粘剂应与保温材料相容,板状保温材料应贴严、粘牢。3.喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合下列规定;(1)喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定。
涂膜防水层屋面施工和保护层和隔离层施工有哪些要求?:涂膜防水层屋面施工和保护层和隔离层施工有哪些要求?(1)涂膜防水层的基层应坚实、平整、干净。基层的干燥程度应根据所选用的防水涂料特性确定,(2)涂膜防水层施工应符合下列规定,④屋面转角及立面的涂膜应薄涂多遍。(3)涂膜防水层施工工艺应符合下列规定;①水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工;②反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工;④聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工,宜选用刷涂或喷涂施工。
卷材防水层屋面施工应符合哪些规定?:卷材防水层屋面施工应符合哪些规定?本文重点介绍卷材防水层屋面施工。(1)卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:①卷材防水层施工时,(2)立面或大坡面铺贴卷材时,并宜减少卷材短边搭接:(3)卷材搭接缝应符合下列规定;②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm,③上下层卷材长边搭接缝应错开;(4)厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材。(5)机械固定法铺贴卷材应符合下列规定;