卷材防水层屋面施工应符合哪些规定?
屋面防水工程一般包括屋面卷材防水,屋面涂膜防水,屋面刚性防水,瓦屋面防水,屋面接缝密封防水。本文重点介绍卷材防水层屋面施工。
(1)卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:
①卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;
②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;
③卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。(如下图所示)
(2)立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。
(3)卷材搭接缝应符合下列规定:
①平行屋脊的搭接缝应顺流水方向;
②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;
③上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;
(4)厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
(5)机械固定法铺贴卷材应符合下列规定:
①固定件应与结构层连接牢固;
②固定件间距应根据抗风揭试验和当地的使用环境与条件确定,并不宜大于 600mm;
③卷材防水层周边800mm范围内应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压固定和密封处理。
屋面保温工程施工有哪些规定?:屋面保温工程施工有哪些规定?1.现浇泡沫混凝土保温层施工应符合下列规定:(2)泡沫混凝土应按设计要求的干密度和抗压强度进行配合比设计,(3)泡沫混凝土应按设计的厚度设定浇筑面标高线,(4)泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m,泵送时应采取低压泵送;(5)泡沫混凝土应分层浇筑,2.倒置式屋面保温层施工应符合下列规定:(2)板状保温层的铺设应平稳,应避免损坏保温层和防水层。
在屋面保温工程中,板状材料和喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合哪些规定?:板状材料和喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合哪些规定?保温效果在一定程度上与前后工序的施工质量、方法、成品保护有一定的关系,喷涂硬泡聚氨酯、现浇泡沫混凝土。2.板状材料保温层施工应符合下列规定:板间缝隙应采用同类材料嵌填密实;板状保温材料应紧靠在基层表面上,胶粘剂应与保温材料相容,板状保温材料应贴严、粘牢。3.喷涂硬泡聚氨酯保温层施工应符合下列规定;(1)喷涂时喷嘴与施工基面的间距应由试验确定。
涂膜防水层屋面施工和保护层和隔离层施工有哪些要求?:涂膜防水层屋面施工和保护层和隔离层施工有哪些要求?(1)涂膜防水层的基层应坚实、平整、干净。基层的干燥程度应根据所选用的防水涂料特性确定,(2)涂膜防水层施工应符合下列规定,④屋面转角及立面的涂膜应薄涂多遍。(3)涂膜防水层施工工艺应符合下列规定;①水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工;②反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工;④聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工,宜选用刷涂或喷涂施工。