下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
地下防水工程中卷材防水层施工有哪些要求?
卷材防水层是指用防水卷材做防水层。防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。
(1)卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。用于建筑地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上。
(2)卷材防水层阴阳角处应做成圆弧或45°坡角。
(3)如设计无要求时,阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度不应小于500mm。
(4)结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。
(5)铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3〜1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
外防外贴法(如下图所示)
“外防外贴法”:开挖土方量较大;浇捣混凝土时,不易破坏防水层;卷材粘贴操作困难,易产生漏水;有问题可及时处理。
外防内贴法(如下图所示)
“外防内贴法”:开挖土方量较小;挠捣时易破坏防水层;卷材质量容易保证;有问题修补困难。
下图就是采用的是外防外贴法:
地下防水工程是怎样一个工程?:地下防水工程是怎样一个工程?
卷材防水层屋面施工应符合哪些规定?:卷材防水层屋面施工应符合哪些规定?本文重点介绍卷材防水层屋面施工。(1)卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:①卷材防水层施工时,(2)立面或大坡面铺贴卷材时,并宜减少卷材短边搭接:(3)卷材搭接缝应符合下列规定;②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm,③上下层卷材长边搭接缝应错开;(4)厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材。(5)机械固定法铺贴卷材应符合下列规定;
室内防水工程涂膜防水层和卷材防水层施工有哪些规范要求?:室内防水工程涂膜防水层和卷材防水层施工有哪些规范要求?(3)涂料施工时应先对阴阳角、预埋件、穿墙(楼板)管等部位进行加强或密封处理,(4)涂膜防水层应多遍成活。后一遍涂料施工应待前一遍涂层实干后再进行,宜先涂刷立面在涂刷平面,(5)铺贴胎体增强材料时应充分浸透防水涂料。胎体材料长边搭接不应小于50mm。2.卷材防水层施工;采用水泥基胶粘剂的基层应先充分湿润:(2)卷材铺贴施工环境温度。