下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
屋面保温工程施工有哪些规定?
屋面保温是屋面工程施工的一分项工程,施工过程中需与其他分项工程施工紧密配合,保温效果在一定程度上与前后工序的施工质量、方法、成品保护有一定的关系,因此在施工过程中工序之间应相互配合,确保屋面工程的整体质量。
1.现浇泡沫混凝土保温层施工应符合下列规定:
(1)基层应清理干净,不得有油污、浮尘和积水;
(2)泡沫混凝土应按设计要求的干密度和抗压强度进行配合比设计,拌制时应计量准确,并应揽拌均匀;
(3)泡沫混凝土应按设计的厚度设定浇筑面标高线,找坡时宜采取挡板辅助措施;
(4)泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m,泵送时应采取低压泵送;
(5)泡沫混凝土应分层浇筑,一次浇筑厚度不宜超过200mm,终凝后应进行保湿养护,养护时间不得少于7d。
2.倒置式屋面保温层施工应符合下列规定:
(1)施工完的防水层,应进行淋水或蓄水试验,并应在合格后再进行保温层的铺设;
(2)板状保温层的铺设应平稳,拼缝应严密;
(3)保护层施工时,应避免损坏保温层和防水层。
3.进场的保温材料应检验下列项目:
(1)板状保温材料:表观密度或干密度、压缩强度或抗压强度、导热系数、燃烧性能;
(2)纤维保温材料应检验表观密度、导热系数、燃烧性能。
4.保温层的施工环境温度应符合下列规定:
(1)干铺的保温材料可在负温度下施工;
(2)用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5℃;
(3)喷涂硬泡聚氨酯宜为15℃~35℃,空气相对湿度宜小于85%,风速不宜大于三级;
(4)现浇泡沫混凝土宜为5℃~35℃。