屋面防水等级和设防要求有哪些?以及屋面防水基本要求又有哪些?
帮考网校2020-07-20 11:16
精选回答

屋面防水等级和设防要求有哪些?以及屋面防水基本要求又有哪些?

屋面防水工程一般包括屋面卷材防水,屋面涂膜防水,屋面刚性防水,瓦屋面防水,屋面接缝密封防水。

1.屋面防水等级和设防要求

屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合下表的规定。

2.屋面防水基本要求

1)屋面防水应以防为主,以排为辅。混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,宜采用质量轻、吸水率低和有一定强度的材料,坡度宜为2%

2)保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为520mm,纵横缝的间距不宜大于6m

3)严寒和寒冷地区屋而热桥部位,应按设计要求釆取节能保温等隔断热桥措施。

4)找平层设置的分格缝可兼作排汽道,排汽道的宽度宜为40mm;排汽道应纵横贯通,并应与大气连通的排汽孔相通,排汽孔可设在檐口下或纵横排汽道的交叉处;排汽道纵横间距宜为6m,屋面而积每36m2宜设置个排汽孔,排汽孔应作防水处理;在保温层下也可铺设带支点的塑料板。

5)涂膜防水层的胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。

屋面保护层分格缝的分色处理:(如下图所示)