建筑灭火器及其附件结构检查的合格判定标准有哪些?
灭火器购置进场后,首先对灭火器及其附件、灭火器箱等消防产品进行现场检查,灭火器的配置类型、规格、数量等应符合消防设计文件要求;经检查不合格的,不得用于安装设置。
结构检查的合格判定标准:
(1)灭火器开启机构灵活、性能可靠,不得倒置开启和使用;提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷。
(2)灭火器器头(阀门)外观完好、无破损,安装有保险机构,保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损。
(3)除二氧化碳灭火器以外的贮压式灭火器装有压力指示器。经检查,压力指示器的种类与灭火器种类相符,其指针在绿色区域范围内;压力指示器20℃时显示的工作压力值与灭火器标志上标注的20℃的充装压力相同。
以下是相关图解:
(4)二氧化碳灭火器的阀门能够手动开启、自动关闭,其器头设有超压保护装置,保护装置完好有效。
(5)3kg(L)以上充装量的配有喷射软管,经钢卷尺测量,手提式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头)不得小于400mm,推车式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头和喷射枪)不得小于4m。
(6)手提式灭火器装有间歇喷射机构。除二氧化碳灭火器以外的推车式灭火器的喷射软管前端,装有可间歇喷射的喷射枪,设有喷射枪夹持装置,灭火器推行时喷射枪不脱落。
(7)推车式灭火器的行驶机构完好,有足够的通过性能,推行时无卡阻;经直尺实际测量,灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于100mm。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2017年消防工程师考试真题】下列检查项目中,不属于推车式干粉灭火器进场检查项目的是( )。
A.间歇喷射机构
B.筒体
C.灭火器结构
D.行驶机构
【答案】A
【2018年消防工程师考试真题】某消防工程施工单位对进场的一批手提式二氧化碳灭火器进行现场检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),( )不符合该灭火器的进场检查项目。
A.市场准入证明
B.压力表指针位置
C.筒体机械损伤
D.永久性钢印标识
【答案】B
消防监督检查的规定有哪些?:消防监督检查的规定有哪些?
灭火器的配置有何标准?:灭火器的配置有何标准?
消防水泵接合器由哪些组件组成?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及连接弯管等组成的。在室外从水泵接合器栓口给水时,以防止系统给水从水泵接合器处流出;水泵接合器组件的排列次序应合理,按水泵接合器给水的方向,消防泵应该用水泵抽水。B.压力开关消防水泵接合器。