建筑灭火器的报废与回收处置是怎样的?
灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。
灭火器报废分为四种情形,一是列入国家颁布的淘汰目录的灭火器;二是达到报废年限的灭火器;三是使用中出现或者检查中发现存在严重损伤或者重大缺陷的灭火器;四是维修时发现存在严重损伤、重大缺陷的灭火器。
1.报废条件
灭火器使用、检查、维修过程中,建筑(场所)使用管理单位、维修机构对出现或者发现下列情形之一的灭火器,予以报废处理。
(1)列入国家颁布的淘汰目录的灭火器:
(2)达到报废年限的灭火器
手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的,予以报废处理。
1)水基型灭火器出厂期满6年。
2)干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年。
3)二氧化碳灭火器出厂期满12年。
下面我们来做三道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满10年但不满12年可不报废的是( )。
A.二氧化碳灭火器
B.水基型灭火器
C.洁净气体灭火器
D.干粉灭火器
【答案】A
【2017年消防工程师考试真题】根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444,下列灭火器中,应报废的有( )。
A.筒体表面有凹坑的灭火器
B.出厂期满2年首次维修后,4年内又维修2次的干粉灭火器
C.出厂满10年的二氧化碳灭火器
D.无间歇喷射机构的手提式灭火器
E.筒体为平底的灭火器
【答案】ADE
【2018年消防工程师考试真题】某消防技术服务机构对某歌舞厅的灭火器进行日常检查维护。该消防技术服务机构的下列检查维护工作中,符合现行国家标准要求的有( )。
A.每半月对灭火器的零部件完整性开展检查并记录
B.将简体严重锈蚀的灭火器送至专业维修单位维修
C.每半月对灭火器的驱动气体压力开展检查并记录
D.将筒体明显锈蚀的灭火器送至该灭火器的生产企业维修
E.将灭火剂泄露的灭火器送至该灭火器的生产企业维修
【答案】ACDE
【解析】根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008,5.2.2.1歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所应按附录C的要求每半月进行一次检查,灭火器的零部件完整性、灭火器的驱动气体压力检查均属于建筑灭火器外观检查内容,选项A和选项C符合现行国家标准要求。5.3.1存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修,选项D和选项E符合现行国家标准要求。
2.回收处置
报废灭火器的回收处置按照规定要求由维修机构向社会提供回收服务,并做好报废处置记录。经灭火器用户[即送修灭火器的建筑(场所)使用管理单位]同意,对报废的灭火器筒体或者气瓶、储气瓶进行消除使用功能处理。在确认报废的灭火器筒体或者气瓶、储气瓶内部无压力的情况下,采用压扁或者解体等不可修复的方式消除其使用功能,不得采用钻孔或者破坏瓶口螺纹的方式进行报废处置。
灭火器报废后,建筑(场所)使用管理单位按照等效替代的原则对灭火器进行更换。
3.报废记录
灭火器报废处置后,维修机构要将报废处置过程及其相关信息进行记录。报废记录整理后与维修记录一并归档。