接闪器的施工技术要求有哪些?
(1)接闪杆的施工技术要求
1)接闪杆材料要求。
一般用热浸镀锌(或不锈钢)圆钢和热浸镀锌钢管(或不锈钢管)制成,锌镀层宜光滑连贯,无焊剂斑点。
2)接闪杆与引下线之间的连接应采用焊接。引下线及接地装置使用的紧固件,都应使用镀锌制品。
3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度≥4mm时,可作接闪杆的引下线,筒体底部应有两处与接地体连接。
4)建筑物上的接闪杆应和建筑物的防雷金属网连接成一个整体。
(2)接闪带(网)的施工技术要求
1)接闪带采用钢材时应用热镀锌。钢材厚度应大于或等于4mm的, 镀锌层厚度应不小于65 µm。接闪带一般使用40mmx4mm镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作。
2)接闪带安装应平正顺直、无急弯,其固定支架应间距均勻、固定牢固,高度一致,固定支架高度不宜小于150mm。当接闪带采用镀锌扁钢时支架间距为0.5m,采用镀锌圆钢时支架间距为1m。每个固定支架应能承受49 N的垂直拉力。
3)接闪带之间的连接应采用搭接焊接。
4)接闪带的搭接长度应符合规定。扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍,三面施焊;圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。
5)接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。
6)建筑物屋顶上的金属导体都必须与接闪器连接成一体。如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。
下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【例题·多选题】下列钢材中,可用于建筑物接闪带制作安装的有( )。
A. 25mm×25mm镀锌角钢
B. Ø15×1.5mm镀锌钢管
C. 20mm×4mm镀锌扁钢
D. Ø12mm镀锌圆钢
E. 40mm × 4mm镀锌扁钢
【答案】DE
门窗工程施工技术规范要求有哪些?:门窗安装工程是指木门窗安装、金厲门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装和门窗玻璃安装工程。①木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层。③将门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。⑥寒冷地区门窗框与洞口间的缝隙应填充保温材料,木门窗扇必须安装牢固。门窗安装应采用预留洞口的方法施工。不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工(同塑料门窗):