接闪器的施工技术要求有哪些?
帮考网校2020-07-14 16:13
精选回答

接闪器的施工技术要求有哪些?

1)接闪杆的施工技术要求

1)接闪杆材料要求。

一般用热浸镀锌(或不锈钢)圆钢热浸镀锌钢管(或不锈钢管)制成,锌镀层宜光滑连贯,无焊剂斑点。

2)接闪杆与引下线之间的连接应采用焊接。引下线及接地装置使用的紧固件,都应使用镀锌制品

3)对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度≥4mm时,可作接闪杆的引下线,筒体底部应有两处与接地体连接。

4)建筑物上的接闪杆应和建筑物的防雷金属网连接成一个整体

2)接闪带(网)的施工技术要求

1)接闪带采用钢材时应用热镀锌。钢材厚度应大于或等于4mm的, 镀锌层厚度应不小于65 µm。接闪带一般使用40mmx4mm镀锌扁钢φ12mm镀锌圆钢制作。

2)接闪带安装应平正顺直、无急弯,其固定支架应间距均勻、固定牢固,高度一致,固定支架高度不宜小于150mm。当接闪带采用镀锌扁钢时支架间距为0.5m,采用镀锌圆钢时支架间距为1m。每个固定支架应能承受49 N的垂直拉力。

3)接闪带之间的连接应采用搭接焊接

4)接闪带的搭接长度应符合规定。扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍三面施焊;圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

5)接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施

6)建筑物屋顶上的金属导体都必须与接闪器连接成一体。如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

【例题·多选题】下列钢材中,可用于建筑物接闪带制作安装的有(  )。

A. 25mm×25mm镀锌角钢

B. Ø15×1.5mm镀锌钢管

C. 20mm×4mm镀锌扁钢

D. Ø12mm镀锌圆钢

E. 40mm × 4mm镀锌扁钢

【答案】DE