B、附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层
C、消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外
E、消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门
附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火等级不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级 ;附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层 ;消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门。