D、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30,与消防水泵设置在同一空<span style="font-size:12px;line-height:1.5;">间时,其防护等级不应低于IP55
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min 内正常工作;消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2s,一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s;