B、每台消防水泵应设独立的吸水管
C、当消防主泵为两台或两台以上时,消防备用泵可与消防主泵共用一条吸水管
详见教材p168-169。消防水泵吸水管直径小于DN250是,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s。