A、单列布置时,盘前操作距离不应小于1.5m,双列布置时不应小于2m
D、控制盘的排列长度大于4m时,控制盘两端应设置不小于1m的通道
E、与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔
消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
(1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
(2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
(3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
(4)设备面盘的排列长度不大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
(5)与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。