C、不得设在地下二层及以下楼层
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50074-2014),独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出人口地坪高差大于10m的地下楼层,附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火等级不低于2. Oh的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散正道的门应采用甲级防火门,选项C错误。