B、采用耐火极限不低于2. 00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,开向建筑内的门为丙级防火门
附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位,且应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,疏散门应采用直通室外或安全出口,开向建筑内的门应采用乙级防火门。