B、采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和1.50 h的楼板与其他部位隔开,开向建筑内的门为丙级防火门。
<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,是扑救火灾的指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一,应设在交通方便和发生火灾后不易燃烧的部位。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">1、其设置应符合下列规定。 1) 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。 2) 附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位, 且应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,疏散门应直通室外或安全出口。 3) 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。 4) 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。2、通风、空调机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其它设备房间开向建筑内的门应采用乙级防火门。3、为避免消防控制室被淹或因进水受到影响,需设置挡水门槛等挡水措施。本题答案:B。