C、消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级
<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">附设在建筑物内的消防设备用房,如固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、 防排烟机房等,应采用耐火极限不低于2. 00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。独立建造的消防<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">水泵房的耐火等级不应低于二级;附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或地下 室内地面与室外出人口地坪高差大于10m的地下楼层中;疏散门应直通室外或安全出口。通风、空调<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房间开向建筑内的门应采 用乙级防火门。消防水泵房的门应采用甲级防火门;电梯机房与普通电梯机房之间应采用耐火极限不<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">低于2. 00h的隔墙分开,如开门,应设甲级防火门。<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">本题答案:C。