首页/一级消防工程师/下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是( )。—帮考网题库

下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是( )。—帮考网题库

阅读 10单选题

A、墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m

解析

墙壁消防水泵接合器的安装髙度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应 小于2. 0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离 不大于0.40m,且不应小于井盖的半径.因此A的说法错误。