下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
高度超过100m 的综合楼建筑消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?
本案例包含或涉及下列内容:自动喷水灭火系统配置、水喷雾灭火系统配置、消防给水形式、气体灭火系统配置、火灾自动报警系统配置和建筑灭火器配置等。
下面我们以注册消防工程师考试的二十道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【案例23】
(一)单项选择题
1.建筑高度为58m的财贸金融楼消火栓系统的火灾延续时间应按( )h计算。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
2.建筑高度为58m的财贸金融楼消火栓系统的火灾延续时间应按( )h计算。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
3.中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过( )个。
A.6
B.7
C.8
D.15
【答案】C
4.某超高层建筑内设置的发电机房,利用七氟丙烧灭火系统防护,其灭火设计浓度为( )。
A.5.8%
B.8%
C.9%
D.10%
【答案】C
5.在建筑高度超过100m 的办公楼中,手提式灭火器最大保护距离为( )m。
A.15
B.18
C.24
D.30
【答案】A
6.( )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。
A.火灾探测器
B.火灾报警控制器
C.火灾警报装置
D.消防联动控制器
【答案】B
(二)多项选择题
1.( )应设置独立的机械加压送风的防烟设施。
A.有多个门,且不具备自然通风条件的防烟楼梯间的独立前室
B.不具备自然通风条件的消防电梯间前室或合用前室
C.采用自然通风措施的防烟楼梯间,其不具备自然通风条件的前室
D.有可开启外窗的封闭避难层(间)
E.长度大于20m 的疏散走道
【答案】ABC
2.水喷雾灭火系统由( )等组成。
A.水雾喷头
B.雨淋阀组
C.闭式喷头
D.管道
E.供水设备
【答案】ABDE
3.气体灭火系统按其装配形式可分为( )。
A.全淹没系统
B.局部应用系统
C.管网灭火系统
D.无管网灭火系统
E.单元独立灭火系统
【答案】CD
(三)分析题
简述手动火灾报警按钮的设置要点。
【答案】
(1)每个防火分区应至少布置一个手动火灾报警按钮。
(2)从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。
(3)手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。
(4)手动火灾报警按钮宜设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.30~1.50m,且应有明显的标志。
【案例24】
(一)单项选择题
1.二类高层公共建筑消防水箱容量不应小于( )m3。
A.12
B.16
C.18
D.36
【答案】C
2.高层建筑内设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统时,其室内消防用水量应按( )的用水量之和计算。
A.所有
B.自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统的用水量最大者与室内消火栓系统
C.室内消火栓系统与自动喷水灭火系统
D.室内消火栓系统与泡沫灭火系统
【答案】B
3.环境温度高于70℃或低于4℃的建筑物内有不允许漏水损失要求时,应设置的自动喷水灭火系统的类型是( )。
A.预作用系统
B.湿式系统
C.干式系统
D.雨淋系统
【答案】A
(二)多项选择题
1.灭火器配置场所的火灾种类分为( )。
A.固体物质火灾
B.液体火灾或可熔化固体物质火灾
C.气体火灾
D.金属火灾
E.物体带电燃烧的火灾
【答案】ABCDE
2.发生火灾时仍需坚持工作井应保证正常照明照度的房间有( )。
A.消防控制室
B.消防水泵房
C.锅炉房
D.配电室
E.防烟排烟机房
【答案】ABDE
(三)分析题
二类高层公共建筑哪些部位应设自动喷水灭火系统?
【答案】
二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房,自动扶梯底部,可燃物品库房应设自动喷水灭火系统。
【案例26】
(一)单项选择题
1.任一层建筑面积大于( )m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑,应设置火灾自动报警系统。
A.1500
B.2000
C.2500
D.3000
【答案】A
2.观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于( )m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所应设置疏散照明。
A.100
B.200
C.300
D.400
【答案】B
2.该展览建筑应设排烟设施的部位有( )。
A.长度超过20m的疏散走道
B.建筑面积大于100m2,且经常有人停留的地上房间
C.中庭
D.建筑面积大于300m2,且可燃物较多的地上房间
E.前室
【答案】ABCD
(三)分析题
某综合楼,地下1 层,地上4层,高度23.8 m,总建筑面积14000m2,地下1层为车库,停车位120个,地上1~3 层为展览厅,地上4层为办公室,设有自动灭火系统。问:
(1)该建筑室内消火栓消防水枪的充实水柱应为多少米?
(2)该建筑应选择哪种形式的火灾自动报警系统?
【答案】
(1)消防水枪的充实水柱不应小于10m。
(2)可选择集中报警系统或控制中心报警系统。
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。是否需要设置临时室内消防给水系统?【答案】需要设置临时室内消防给水系统。1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定。
甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例分析的思考题、答案及解析是什么?:甲、乙、丙类液体储罐区消防设施配置案例主要分析的是储存物品的火灾危险性分类、泡沫灭火系统的设置、消防给水系统的设置和建筑灭火器的设置。甲、乙、丙类可燃液体储罐的消防给水设计流量应按最大罐组确定,并应按泡沫灭火系统设计流量、固定冷却水系统设计流量与室外消火栓设计流量之和确定。距着火罐壁的净距离小于0.4D范围内的相邻油罐受火焰辐射热影响比较大的局部应设置冷却水系统。
高度超过100m 的综合楼建筑消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?:高度超过100m 的综合楼建筑消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?自动喷水灭火系统配置、水喷雾灭火系统配置、消防给水形式、气体灭火系统配置、火灾自动报警系统配置和建筑灭火器配置等。2.建筑高度为58m的财贸金融楼消火栓系统的火灾延续时间应按( )h计算,3.中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过( )个。C.管网灭火系统D.无管网灭火系统E.单元独立灭火系统
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号