下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
土钉墙的施工要求有哪些?
土钉墙是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。土钉墙的施工要求如下:
(1)土钉墙配制:土钉钢筋HRB400、HRB500;直径16~32mm。(中部有支撑)(如下图所示)
(2)基坑挖土分层厚度应与土钉竖向间距协调同步,逐层开挖并施工土钉,禁止超挖。土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则要求。
(3)每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。
(4)开挖后应及时封闭临空面,应在24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。在淤泥质土层开挖时,应在12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。
(4)上一层土钉完成注浆48h后,才可开挖下层土方。
(5)成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。注浆材料:水泥浆或水泥砂浆,强度不低于20MPa;第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应小于钻孔体积的1.2倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第一次注浆量的30% ~ 40%。注浆压力宜为0.4 ~ 0.6MPa。(如下图所示)
(6)击入式钢管土钉从钢管空腔内向土层压注水泥浆(水灰比0.4 ~ 0.5),注浆压力不应小于0.6MPa;注浆顺序已从管底向外分段进行,最后封孔。
(7)钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。
(8)喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于15mm。作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。
(9)土钉筋体保护层厚度不应小于25mm。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
建筑幕墙的防雷构造要求有哪些?:建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力,(2)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,(5)兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。(6)在有镀膜层的构件上进行防雷连接,(7)使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料