土钉墙的适用条件和构造要求包括哪些内容?
帮考网校2020-07-31 15:24
精选回答

土钉墙的适用条件和构造要求包括哪些内容?

土钉墙可分为单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等类型。

1.适用条件:基坑侧壁安全等级为二级、三级

1)单一土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,且深度不宜大于12m

2)预应力锚杆复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,且深度不宜大于15m

3)水泥土桩复合土钉墙用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于12m,用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m,不宜在高水位的碎石土、砂土层中使用;

4)微型桩复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的基坑,用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于12m,用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m。当基坑潜在面内有建筑物、重要地下管线时,不宜采用土钉墙。

2.土钉墙的构造要求

1) 土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比(墙面垂直高度与水平宽度的比值)不宜大于1 : 0.2

2)土钉墙宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉。对易塌孔的松散或稍密砂土、稍密的粉土、填土或宜缩径的软土宜采用打入式钢管土钉。打入困难的土层,宜采用机械成孔的钢筋土钉。

3)土钉水平间距和竖向间距宜为1 ~ 2m;深度0.5~1.2倍开挖深度;土钉倾角宜为5°~ 20°

4)成孔注浆型钢筋土钉成孔直径宜为70 ~ 120mm;土钉钢筋宜选用HRB400、HRB500钢筋,直径16 ~ 32mm;土钉孔注浆材料可选用水泥浆(0.4 ~ 0.5)或水泥砂浆(1 : 2 ~ 1 : 3),强度不宜低于20MPa