土钉墙的适用条件和构造要求包括哪些内容?
土钉墙可分为单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复合土钉墙等类型。
1.适用条件:基坑侧壁安全等级为二级、三级。
(1)单一土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,且深度不宜大于12m;
(2)预应力锚杆复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,且深度不宜大于15m;
(3)水泥土桩复合土钉墙用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于12m,用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m,不宜在高水位的碎石土、砂土层中使用;
(4)微型桩复合土钉墙适用于地下水位以上或降水的基坑,用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于12m,用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m。当基坑潜在面内有建筑物、重要地下管线时,不宜采用土钉墙。
2.土钉墙的构造要求
(1) 土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比(墙面垂直高度与水平宽度的比值)不宜大于1 : 0.2。
(2)土钉墙宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉。对易塌孔的松散或稍密砂土、稍密的粉土、填土或宜缩径的软土宜采用打入式钢管土钉。打入困难的土层,宜采用机械成孔的钢筋土钉。
(3)土钉水平间距和竖向间距宜为1 ~ 2m;深度0.5~1.2倍开挖深度;土钉倾角宜为5°~ 20°。
(4)成孔注浆型钢筋土钉成孔直径宜为70 ~ 120mm;土钉钢筋宜选用HRB400、HRB500钢筋,直径16 ~ 32mm;土钉孔注浆材料可选用水泥浆(0.4 ~ 0.5)或水泥砂浆(1 : 2 ~ 1 : 3),强度不宜低于20MPa。
建筑幕墙防火构造的要求是什么?:建筑幕墙防火构造的要求是什么?
建筑幕墙的防雷构造要求有哪些?:建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力,(2)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,(5)兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。(6)在有镀膜层的构件上进行防雷连接,(7)使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。
建筑幕墙防火构造要求有哪些?:建筑幕墙防火构造要求如下:防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。(4)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。【例题•多选题】建筑幕墙防火构造的要求包括( ),A.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区,B.防火层不应与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖,C.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时。