地下连续墙墙体注浆的施工要求有哪些?
帮考网校2020-07-31 14:48
精选回答

地下连续墙墙体注浆的施工要求有哪些?

混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆,注浆应符合下列规定:

1) 注浆管应采用钢管,单幅槽段注浆管数量不应少于2,槽段长度大于6m宜增设注浆管,注浆管下端应伸至槽底200mm500mm,槽底持力层为碎石、基岩时,注浆管下端宜做成T形并与槽底齐平;

2)注浆器应采用单向阀,应能承受大于2MPa的静水压力;

3)注浆量应符合设计要求,注浆压力控制在2MPa以内或以上覆土不抬起为度;

4)注浆管应在混凝土初凝后终凝前用高压水劈通压浆管路;

5)注浆总量达到设计要求或注浆量达到80%以上,压力达到2MPa时可终止注浆。

下面我们列举一道关于一级建造师考试的例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题•单选题】地连墙水下浇筑施工时,混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆,注浆总量达到设计要求或注浆量达到(  % 以上 。

A.60

B.70

C.80

D.85

【答案】C