墙体节能工程施工要点有哪些?
墙体节能主要是指通过一些措施来改善墙体的保温隔热的能力,比如用一些新型的墙体材料。墙体节能工程施工要点如下:
(1)保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。
(2)墙体及幕墙隔汽层施工:墙体内隔汽层的作用,主要为了防止空气中的水分进入保温层造成保温效果下降,进而形成结露等问题。
(3)外门窗或副框与洞口之间的安装缝隙应采用弹性闭孔密封胶密封。
(4)幕墙与周边墙体之间的接缝,应采用弹性闭孔材料填充饱满并应采用耐候密封胶密封。
(5)防火隔离带是设置在可燃、难燃保温材料外墙外保温工程中,按水平方向分布,采用不燃材料制成。其施工要点如下:
①防火隔离带的保温材料,其燃烧性能应为A级(宜用岩棉带)。岩棉带应进行表面处理,可采用界面剂或界面砂浆进行涂覆处理,也可采用玻璃纤维网布聚合物砂浆进行包覆处理。
②防火隔离带应与基层墙体可靠连接,不产生渗透、裂缝和空鼓;应能承受自重、 风荷载和气候的反复作用而不产生破坏。
③防火隔离带宽度不应小于300mm,防火棉的密度不应小于100kg/m3。(如下图所示)
(6)施工前,保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固,保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。经拉拔试验合格后,再进行全面施工。(如下图所示)
(7)外墙采用“预置保温板现场浇筑混凝土墙体”(俗称夹芯层墙体)时,保温板在施工中容易产生移位等问题,所以要求在浇捣混凝土过程中采取措施,派专人照看,以保证保温板位置准确。
墙体节能工程施工要点有哪些?:墙体节能工程施工要点有哪些?
墙体节能工程施工要点有哪些?:墙体节能工程施工要点有哪些?
建筑电气工程施工程序有哪些?:用电设备施工程序):(一)变配电工程施工程序。开箱检查→二次搬运→基础框架制作安装→柜体固定→母线连接→二次线路连接→试验调整→送电运行验收。①开箱检查→②变压器二次搬运→③变压器本体安装→④附件安装→⑤变压器及交接试验→⑥送电前检查→⑦送电运行验收:(二)供电干线及室内配线施工程序。开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电验收。2.室内梯架电缆施工程序: