一级建造师
考试报名准考证打印成绩查询报考指南考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级建造师建筑工程专业问答正文
地下连续墙的导墙施工应符合哪些要求?
帮考网校2020-07-31 13:39
精选回答

地下连续墙的导墙施工应符合哪些要求?

导墙是施工单位的一种施工措施方式,地下连续墙成槽前先要构筑导墙,导墙是保证地下连续墙位置准确和成槽质量的关键,在施工期间,导墙经常承受钢筋笼、浇注砼用的导管、钻机等静、动荷载的作用,因而必须认真设计和施工,才能进行地下连续墙的正式施工。导墙施工应符合下列要求:

1)导墙应采用现浇混凝土结构;

2)混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于 200mm

3)导墙顶面应高于地面 100mm,高于地下水位 0.5m 以上;

4)导墙底部应进入原状土 200mm 以上;

5)导墙高度不应小于 1.2m

6)导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加 40mm

下面我们列举一道关于一级建造师考试的例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题•多选题】依据《建筑地基基础工程施工规范》GB510042015,6.6.2地下连续墙施工应设置钢筋混凝土导墙,导墙施工应符合下列规定(  )。

A.导墙应采用现浇混凝土结构,混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm

B.导墙顶面应高于地面100mm,高于地下水位0.5m以上

C.导墙内侧墙面应垂直,其净距应比底下连续墙设计厚度加宽40mm

D.导墙混凝土应对称浇筑,达到设计强度的100%后方可拆模

E.拆模后的导墙可以不加对撑

【答案】ABC

测一测是否符合报考条件