下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
混凝土浇筑施工要求有哪些?
混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程。
(1)柱、墙模板内的混凝土浇筑时,为保证混凝土不产生离析,其自由倾落高度应符合如下规定:
①粗骨料料径大于25mm时,不宜超过3m;
②粗骨料料径不大于25mm时,不宜超过6m。
当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。
(2)浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时,其间歇时间宜尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕;否则,应留置施工缝。
溜筒/溜管/溜槽输送——安装
溜筒出口段应与混凝土面垂直,且垂直段长度不得小于2m或3节,以减少混凝土离析。(如下图所示)
下面我们列举一道关于一级建造师考试的例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题•单选题】柱、墙模板内的混凝土浇筑时,其自由倾落高度应符合( )。
A.自由下落高度不得超过2m
B.自由下落高度不得超过1.5m
C.粗骨料料径大于25mm时,不宜超过4m
D.粗骨料料径不大于25mm时,不宜超过6m
【答案】D
【解析】柱、墙模板内的混凝土浇筑时,为保证混凝土不产生离析,其自由倾落高度应符合如下规定:粗骨料料径大于25mm时,不宜超过3m;粗骨料料径不大于25mm时,不宜超过6m。当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。
建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合哪些要求?:施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。在施工缝处继续浇筑混凝土时,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,(3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处刷一层水泥浆(可掺适量界面剂)或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆;(4)混凝土应细致捣实,【例题•多选题】在施工缝处继续浇筑混凝土时,B.在已硬化的混凝土表面应清除水泥薄膜和松动石子。
2020-05-30
2020-05-30
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-12
微信扫码关注公众号