现浇混凝土结构模板的拆除有哪些要求?
帮考网校2020-08-04 10:25
精选回答

现浇混凝土结构模板的拆除有哪些要求?

现浇混凝土结构模板的拆除如下:

1)现浇混凝土结构模板及支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求。当无设计要求时,应符合下列要求:

①底模及支架拆除时的混凝土强度要求(如下表所示)

不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除。

2)模板的拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。

3)快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m按上表规定确定。

下面我们列举两道真题和一道例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题•单选题】在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时,最适宜采用的模板体系是(  )。

A.胶合板模板体系                

B.组合钢模板体系

C.铝合金模板体系                

D.大模板体系

【答案】A

2015年一级建造师考试真题】背景资料

……

合同履行过程中,发生了下列事件:

事件四:某单体工程会议室主梁跨度为10.5m,截面尺寸(b×h)为450mm×900mm。施工单位按规定编制了模板工程专项方案。

【问题】事件四中,该梁跨中底模的最小起拱高度、跨中混凝土浇筑高度分别是多少(单位:mm)?

【答案】最低起拱高度设计有要求时按设计要求,设计没有要求时起拱高度为跨度的1/1000~3/1000,故最低起拱高度为10500mm * 1/1000 =10.5mm,跨中混凝土浇筑高度是900mm

2015年二级建造师考试真题】背景资料

某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上八层,层高4.5m。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩,墙体采用普通混凝土小砌块,工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。位于办公楼顶层的会议室,其框架柱间距为8m×8m,项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用。

在施工过程中,发生了下列事件:

事件二:会议室顶板底模支撑拆除前,试验员从标准养护室取一组试件进行试验,试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模。

【问题】事件二中,项目部的做法是否正确?说明理由。当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?

【答案】1)不正确。理由:会议室顶板底模支撑拆除前,当混凝土强度达到设计要求时,方可拆除底模及支架。当设计无具体要求时,同条件养护试件的混凝土抗压强度,当板的跨度为8m时,须达到设计强度的75%,方可开始拆模。

2)模板拆除顺序的原则:先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。