现浇混凝土结构模板的拆除有哪些要求?
现浇混凝土结构模板的拆除如下:
(1)现浇混凝土结构模板及支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求。当无设计要求时,应符合下列要求:
①底模及支架拆除时的混凝土强度要求(如下表所示)
②不承重的侧模板,包括梁、柱墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm2,即可拆除。
(2)模板的拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。
(3)快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m按上表规定确定。
下面我们列举两道真题和一道例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题•单选题】在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时,最适宜采用的模板体系是( )。
A.胶合板模板体系
B.组合钢模板体系
C.铝合金模板体系
D.大模板体系
【答案】A
【2015年一级建造师考试真题】背景资料
……
合同履行过程中,发生了下列事件:
事件四:某单体工程会议室主梁跨度为10.5m,截面尺寸(b×h)为450mm×900mm。施工单位按规定编制了模板工程专项方案。
【问题】事件四中,该梁跨中底模的最小起拱高度、跨中混凝土浇筑高度分别是多少(单位:mm)?
【答案】最低起拱高度设计有要求时按设计要求,设计没有要求时起拱高度为跨度的1/1000~3/1000,故最低起拱高度为10500mm * 1/1000 =10.5mm,跨中混凝土浇筑高度是900mm。
【2015年二级建造师考试真题】背景资料
某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上八层,层高4.5m。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩,墙体采用普通混凝土小砌块,工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。位于办公楼顶层的会议室,其框架柱间距为8m×8m,项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用。
在施工过程中,发生了下列事件:
事件二:会议室顶板底模支撑拆除前,试验员从标准养护室取一组试件进行试验,试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模。
【问题】事件二中,项目部的做法是否正确?说明理由。当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?
【答案】(1)不正确。理由:会议室顶板底模支撑拆除前,当混凝土强度达到设计要求时,方可拆除底模及支架。当设计无具体要求时,同条件养护试件的混凝土抗压强度,当板的跨度为8m时,须达到设计强度的75%,方可开始拆模。
(2)模板拆除顺序的原则:先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。
一级建造师要点:巡视检查类型有哪些?:巡视检查类型:1.定期巡视,值班员每天按现场运行规程的规定时间和项目。对运行和备用的设备及周围环境进行定期检查。2.特殊巡视,(1)在特殊情况下增加的巡视,(2)在设备过负荷或负荷有显著变化。新装、检修或停运后的设备投入运行。运行中有可疑现象及遇到特殊天气时的一种巡视。3.夜间巡视(1)其目的在于发现接点过热或绝缘子污秽放电情况(2)一般在高峰负荷期和阴雨的夜间进行
建筑工程混凝土分层浇筑振捣要求有哪些?:建筑工程混凝土分层浇筑振捣要求有哪些?混凝土宜分层浇筑,分层振捣。应使混凝土不再往上冒气泡,(1)当采用插入式振捣器振捣普通混凝土时,移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.4倍,与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍,振捣器插入下层混凝土内的深度应不小于50mm。(2)手持振捣棒振捣,大面积振捣时,手持振捣棒应尽可能垂直插入混凝土,如果垂直插入操作不便时也可略有倾斜。
混凝土浇筑施工要求有哪些?:混凝土浇筑施工要求有哪些?混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程。(1)柱、墙模板内的混凝土浇筑时,②粗骨料料径不大于25mm时,(2)浇筑混凝土应连续进行。并应在前层混凝土初凝之前,溜筒出口段应与混凝土面垂直,以减少混凝土离析,【例题•单选题】柱、墙模板内的混凝土浇筑时,A.自由下落高度不得超过2m,C.粗骨料料径大于25mm时:D.粗骨料料径不大于25mm时;