现浇(预应力)混凝土水池模板及支架拆除应符合哪些规定?
帮考网校2020-07-30 14:24
精选回答

现浇(预应力)混凝土水池模板及支架拆除应符合哪些规定?

在建筑上用于混凝土现浇施工的模板支撑结构,普遍采用钢或木梁拼装成模板托架,利用钢或木杆搭建成脚手架构成托架支撑,并配合钢模板进行混凝土施工。

1)应按模板支架设计方案、程序进行拆除。

2)采用整体模板时,侧模板:混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;底模板:与结构同条件养护的混凝土试块达到规定强度,方可拆除。

整体现浇混凝土底模板拆模时所需混凝土强度:

3)同条件养护试件的养护条件应与实体结构部位养护条件相同,并应妥善保管。

4)施工现场应具备混凝土标准试件制作条件,并应设置标准试件养护室或养护箱。标准试件养护应符合国家现行有关标准的规定。

5)模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥和值守。

下面来看看根据一级建造师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·多选题】关于现浇预应力钢筋混凝土水池的模板及支架拆除,下列说法中正确的有(  )。

A.应按模板支架设计方案、程序进行拆除

B.板、梁、拱、壳的跨度≤8m,底模板应在结构强度≥75%设计强度后拆除

C.板、梁、拱、壳的跨度>8m,底模板应在结构强度≥100%设计强度后拆除

D.应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,拆除侧模板

E.模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥和值守

【答案】ACDE