二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师市政工程专业问答正文
无粘结预应力筋有哪些技术要求?怎样进行布置安装?
帮考网校2020-07-09 14:55
精选回答

无粘结预应力筋有哪些技术要求?怎样进行布置安装?

无粘结预应力是指在预应力构件中的预应力筋与混凝土没有粘结力,预应力筋张拉力完全靠构件两端的锚具传递给构件。具体做法是预应力筋表面刷涂料并包塑料布(管)后,将其铺设在支好的构件模板内,并浇筑混凝土,待混凝土达到规定强度后进行张拉锚固。它属于后张法施工。无粘结预应力的优点是不需要预留孔道、穿筋、灌浆等复杂工序,施工程序简单,加快了施工速度。同时,摩擦力小且易弯成多跨曲线型,特别适用于大跨度的单、双向连续多跨曲线配筋梁板结构和屋盖。

1.无粘结预应力筋技术要求

1)预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯。

2)预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂。

3)必须采用I类锚具,锚具规格应根据无粘结预应力筋的品种、张拉吨位以及工程使用情况选用。

2.无粘结预应力筋布置安装

1)锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过50m,且锚固肋数量为双数

2)安装时,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个铺固肋;以锚固肋数量的一半为无粘结预应力筋分段(张拉段)数量;每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。

3)应在浇筑混凝土前安装、放置;浇筑混凝土时,严禁踏压撞碰无粘结预应力筋、支撑架以及端部预埋件。

4)无粘结预应力筋不应有死弯,有死弯时必须切断。

5)无粘结预应力筋中严禁有接头。