无粘结预应力筋有哪些技术要求?怎样进行布置安装?
无粘结预应力是指在预应力构件中的预应力筋与混凝土没有粘结力,预应力筋张拉力完全靠构件两端的锚具传递给构件。具体做法是预应力筋表面刷涂料并包塑料布(管)后,将其铺设在支好的构件模板内,并浇筑混凝土,待混凝土达到规定强度后进行张拉锚固。它属于后张法施工。无粘结预应力的优点是不需要预留孔道、穿筋、灌浆等复杂工序,施工程序简单,加快了施工速度。同时,摩擦力小且易弯成多跨曲线型,特别适用于大跨度的单、双向连续多跨曲线配筋梁板结构和屋盖。
1.无粘结预应力筋技术要求
(1)预应力筋外包层材料,应采用聚乙烯或聚丙烯,严禁使用聚氯乙烯。
(2)预应力筋涂料层应采用专用防腐油脂。
(3)必须采用I类锚具,锚具规格应根据无粘结预应力筋的品种、张拉吨位以及工程使用情况选用。
2.无粘结预应力筋布置安装
(1)锚固肋数量和布置,应符合设计要求;设计无要求时,应保证张拉段无粘结预应力筋长不超过50m,且锚固肋数量为双数。
(2)安装时,上下相邻两无粘结预应力筋锚固位置应错开一个铺固肋;以锚固肋数量的一半为无粘结预应力筋分段(张拉段)数量;每段无粘结预应力筋的计算长度应考虑加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。
(3)应在浇筑混凝土前安装、放置;浇筑混凝土时,严禁踏压撞碰无粘结预应力筋、支撑架以及端部预埋件。
(4)无粘结预应力筋不应有死弯,有死弯时必须切断。
(5)无粘结预应力筋中严禁有接头。
建筑幕墙的预埋件制作与安装有哪些技术要求?:建筑幕墙的预埋件制作与安装有哪些技术要求?常用建筑幕墙预埋件有平板形和槽形两种,平板型预埋件的锚板通过与其焊接的锚筋埋入混凝土,幕墙骨架焊接在外露的锚板上。槽型预埋件是将C型钢槽及其锚固件埋入混凝土,幕墙骨架通过螺栓固定在预埋件的槽中。锚筋应采用HPB300、HRB335或HRB400级热轧钢筋。2.预埋件安装的技术要求,(1)预埋件应在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的位置、规格埋设。
设备安装有哪些施工技术要求?:设备安装有哪些施工技术要求?1.风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。2.建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:供热时:空气相对湿度≤90%。3.风机盘管机组只作为舒适性空调使用,4.请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。5.风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。
来看看无粘结预应力张拉和封锚有什么技术要求?:来看看无粘结预应力张拉和封锚有什么技术要求?无粘结预应力是指在预应力构件中的预应力筋与混凝土没有粘结力,预应力筋张拉力完全靠构件两端的锚具传递给构件。无粘结预应力的优点是不需要预留孔道、穿筋、灌浆等复杂工序,1.无粘结预应力张拉,(1)张拉段无粘结预应力筋长度小于25m时;张拉段无粘结预应力筋长度大于25m而小于50m时;张拉段无粘结预应力筋长度大于50m时;【桥梁部分(有粘结预应力筋)】。