现浇预应力钢筋混凝土水池的止水带安装有哪些技术要点?
帮考网校2020-07-09 14:39
精选回答

现浇预应力钢筋混凝土水池的止水带安装有哪些技术要点?

给水排水构筑物工程中现浇(拼装式)预应力钢筋混凝土水池的止水带安装施工技术要点:

1)塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,且无裂纹、无气泡。

2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;T字接头、十字接头和Y字接头,应在工厂加工成型。

3)金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。

4)金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。

5)止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,止水带不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。

下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

2015年二级建造师考试真题】关于水池变形缝中止水带安装的说法,错误的有(  )。

A.金属止水带搭接长度不小于20mm

B.塑料止水带对接嵌头采用叠接

C.止水带用铁钉固定就位

D.金属止水带在伸缩缝中的部分不涂刷防腐涂料

E.塑料或橡胶止水带应无裂纹,无气泡