下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
现浇预应力钢筋混凝土水池的止水带安装有哪些技术要点?
给水排水构筑物工程中现浇(拼装式)预应力钢筋混凝土水池的止水带安装施工技术要点:
(1)塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,应符合设计要求,且无裂纹、无气泡。
(2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象;T字接头、十字接头和Y字接头,应在工厂加工成型。
(3)金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接。
(4)金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。
(5)止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与变形缝中心线对正,止水带不得有裂纹、孔洞等。不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。
下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2015年二级建造师考试真题】关于水池变形缝中止水带安装的说法,错误的有( )。
A.金属止水带搭接长度不小于20mm
B.塑料止水带对接嵌头采用叠接
C.止水带用铁钉固定就位
D.金属止水带在伸缩缝中的部分不涂刷防腐涂料
E.塑料或橡胶止水带应无裂纹,无气泡
【答案】BCD
装配式预应力钢筋混凝土水池的现浇壁板缝混凝土有哪些操作要点?:装配式预应力钢筋混凝土水池的现浇壁板缝混凝土有哪些操作要点?给水排水构筑物工程中装配式预应力钢筋混凝土水池的现浇壁板缝混凝土施工技术要点:现浇壁板缝混凝土是防渗漏的关键。接缝的混凝土强度应符合设计规定,应比壁板混凝土强度提高一级。(3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm,在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。
装配式预应力钢筋混凝土水池的预制构件吊装方案应包括哪些内容?:装配式预应力钢筋混凝土水池的预制构件吊装方案应包括哪些内容?给水排水构筑物工程中装配式预应力钢筋混凝土水池的预制构件吊运安装施工技术要点:(一)预制构件吊运安装。预制构件吊装前必须编制吊装方案,包括施工环境、工程特点、规模、构件种类数量、最大构件自重、吊距以及设计要求、质量标准,包括吊装前环境、材料、机具与人员组织等准备工作,发现不合格的处理措施以及吊装作业记录表格等安全措施;
现浇预应力钢筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?:现浇预应力钢筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?给水排水构筑物工程中现浇(拼装式)预应力钢筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除施工技术要点:混凝土施工必须从原材料、配合比、混凝土供应、浇筑、养护各环节加以控制。(2)混凝土施工、验收和试验严格按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141—2008等规范规定和设计要求执行,(1)应按模板支架设计方案、程序进行拆除。
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料