现浇预应力钢筋混凝土水池的模板、支架施工技术有哪些要求?
给水排水构筑物工程中现浇(拼装式)预应力钢筋混凝土水池的模板、支架施工技术要点:
(1)模板及其支架应满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装牢固。
(2)各部位的模板安装位置正确、拼缝紧密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞不得遗漏,且安装牢固;在安装池壁的最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。在浇筑混凝土前,应将模板内部清扫干净,经检验合格后,再将窗口封闭。
(3)来用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000〜3/1000。
三段式对拉螺栓
(4)池壁模板施工时,应设置确保墙体顺直和防止浇筑混凝土时模板倾覆的装置。
(5)固定在模板上的预埋管、预埋件的安装必须牢固,位置准确。安装前应清除铁锈和油污,安装后应做标志。
(6)池壁与顶板连续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱。顶板支架的斜杆或横向连杆不得与池壁模板的杆件相连接。池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工方法。
装配式预应力钢筋混凝土水池的现浇壁板缝混凝土有哪些操作要点?:装配式预应力钢筋混凝土水池的现浇壁板缝混凝土有哪些操作要点?给水排水构筑物工程中装配式预应力钢筋混凝土水池的现浇壁板缝混凝土施工技术要点:现浇壁板缝混凝土是防渗漏的关键。接缝的混凝土强度应符合设计规定,应比壁板混凝土强度提高一级。(3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm,在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。
装配式预应力钢筋混凝土水池的预制构件吊装方案应包括哪些内容?:装配式预应力钢筋混凝土水池的预制构件吊装方案应包括哪些内容?给水排水构筑物工程中装配式预应力钢筋混凝土水池的预制构件吊运安装施工技术要点:(一)预制构件吊运安装。预制构件吊装前必须编制吊装方案,包括施工环境、工程特点、规模、构件种类数量、最大构件自重、吊距以及设计要求、质量标准,包括吊装前环境、材料、机具与人员组织等准备工作,发现不合格的处理措施以及吊装作业记录表格等安全措施;
现浇预应力钢筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?:现浇预应力钢筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?给水排水构筑物工程中现浇(拼装式)预应力钢筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除施工技术要点:混凝土施工必须从原材料、配合比、混凝土供应、浇筑、养护各环节加以控制。(2)混凝土施工、验收和试验严格按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141—2008等规范规定和设计要求执行,(1)应按模板支架设计方案、程序进行拆除。