现浇预应力钢筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?
帮考网校2020-07-09 15:16
精选回答

现浇预应力钢筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除有哪些要求?

给水排水构筑物工程中现浇(拼装式)预应力钢筋混凝土水池的混凝土施工、模板及支架拆除施工技术要点:

1.混凝土施工

1钢筋(预应力)混凝土水池(构筑物)是给水排水厂站工程施工控制的重点。对于结构混凝土外观质量、内在质量有较高的要求,设计上有抗冻、抗渗、抗裂要求。对此,混凝土施工必须从原材料、配合比、混凝土供应、浇筑、养护各环节加以控制,以确保实现设计的使用功能。

2)混凝土施工、验收和试验严格按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141—2008等规范规定和设计要求执行。

3)混凝土浇筑后应加遮盖洒水养护,保持湿润并不应少于14d。洒水养护至达到规范规定的强度。

2.模板及支架拆除

1)应按模板支架设计方案、程序进行拆除。

2)采用整体模板时,侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;其他模板应在与结构同条件养护的混凝土试块达到规定强度时,方可拆除。

3)模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥和值守。

底模拆模混凝土强度

下面来看看根据二级建造师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·多选题】关于现浇预应力钢筋混凝土水池的模板及支架拆除,下列说法中正确的有(  )。

A.应按模板支架设计方案、程序进行拆除

B.板、梁、拱、壳的跨度≤8m,底模板应在结构强度≥75%设计强度后拆除

C.板、梁、拱、壳的跨度>8m,底模板应在结构强度≥100%设计强度后拆除

D.应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,拆除侧模板

E.模板及支架拆除时,应划定安全范围,设专人指挥和值守

【答案】ACDE