装配式预应力钢筋混凝土水池的预制构件吊装方案应包括哪些内容?
给水排水构筑物工程中装配式预应力钢筋混凝土水池的预制构件吊运安装施工技术要点:
(一)预制构件吊运安装
1.构件吊装方案
预制构件吊装前必须编制吊装方案。吊装方案应包括以下内容:
(1)工程概况,包括施工环境、工程特点、规模、构件种类数量、最大构件自重、吊距以及设计要求、质量标准。
(2)主要技术措施,包括吊装前环境、材料、机具与人员组织等准备工作,吊装程序和方法,构件稳固措施,不同气候施工措施等。
(3)吊装进度计划。
(4)质量安全保证措施,包括管理人员职责,检测监控手段,发现不合格的处理措施以及吊装作业记录表格等安全措施。
(5)环保、文明施工等保证措施。

2.预制构件安装
(1)安装前应经复验合格;有裂缝的构件,应进行鉴定。预制柱、梁及壁板等构件应标注中心线,并在杯槽、杯口上标出中心线。预制壁板安装前应将不同类别的壁板按预定位置顺序编号。壁板两侧面宜凿毛,应将浮渣、松动的混凝土等冲洗干净,并应将杯口内杂物清理干净,界面处理满足安装要求。
(2)预制构件应按设计位置起吊,曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45°;当小于45°时,应进行强度验算。预制构件安装就位后,应采取临时固定措施。曲梁应在梁的跨中临时支撑,待上部二期混凝土达到设计强度的75%及以上时,方可拆除支撑。安装的构件,必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土。
(3)预制混凝土壁板(构件)安装位置应准确、牢固,不应出现扭曲、损坏、明显错台等现象。池壁板安装应垂直、稳固,相邻板湿接缝及杯口填充部位混凝土应密实。池壁顶面高程和平整度应满足设备安装及运行的精度要求。
301装配式混凝土建筑构件进场验收检查包括哪些内容?:装配式混凝土建筑构件进场验收检查包括哪些内容?装配式混凝土建筑是指建筑的结构系统由混凝土预制构件(部件)为主构成的装配式建筑。装配式混凝土建筑构件进场验收检查内容如下:应对构件生产单位设置的构件编号、构件标识进行验收。混凝土强度应符合设计要求。混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等级值的75%。(3)预制构件进场时,④钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告;
461钢筋混凝土装配式工程施工技术的基本规定和施工准备包括哪些内容?:钢筋混凝土装配式工程施工技术的基本规定和施工准备包括哪些内容?从2013年发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》开始,国家密集颁布关于推广装配式建筑的政策文件。在发展规划、标准体系、产业链管理、工程质量等多个方面作出了明确要求。标志着国家正式将推广装配式建筑提升到国家发展战略的高度。外环线以内采用装配式建筑的新建商品住宅、公租房和廉租房项目100%采用全装修。
173装配式预应力钢筋混凝土水池的现浇壁板缝混凝土有哪些操作要点?:装配式预应力钢筋混凝土水池的现浇壁板缝混凝土有哪些操作要点?给水排水构筑物工程中装配式预应力钢筋混凝土水池的现浇壁板缝混凝土施工技术要点:现浇壁板缝混凝土是防渗漏的关键。接缝的混凝土强度应符合设计规定,应比壁板混凝土强度提高一级。(3)浇筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土分层浇筑厚度不宜超过250mm,在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。