汽车加油站防火案例分析的站址如何选择?
根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012)的规定,该加油站宜靠近城市道路,不宜选在城市干道的交叉路口附近。该加油站内汽油设备与站外建(构)筑物、道路的安全间距不应小于表1-14-2的规定,该加油站内柴油设备与站外建(构)筑物、道路的安全间距不应小于表1-14-3的规定。
表1-14-2 该加油站内汽油设备与站外建(构)筑物、道路的安全间距(单位:m)如下:


注:一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时,油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离,不应低于本表规定的安全间距的70%,并不得小于6m。
表1-14-3 该加油站内柴油设备与站外建(构)筑物、道路的安全间距(单位:m)如下:

450汽车加油站防火案例分析的思考题及答案是什么?:汽车加油站防火案例主要分析的是根据储油量,【解析】在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站,核实该汽车加油站的等级是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)(GB50156-2012)的有关规定:检查该汽车加油站的埋地汽油罐、加油机及通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距。
124汽车加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?:汽车加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?该加油站的站房和罩棚应符合以下要求:(1)加油作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。(2)汽车加油场地宜设罩棚,罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。(3)站房是指用于加油站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。当站房的一部分位于加油作业区内时。
123汽车加油站防火案例分析的加油工艺及设施是什么?:该加油站的加油工艺及设施应符合以下要求:1)加油站的汽油罐和柴油罐(撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外)应埋地设置,2)储油罐应采用卧式油罐。4)油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。6)汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。其管口应高出建筑物的顶面1.50m及以上。通气管管口应设置阻火器。汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外,尚应装设呼吸阀。