汽车加油站防火案例分析的站内平面布置要求是什么?
帮考网校2020-05-26 17:22
精选回答

汽车加油站防火案例分析的站内平面布置要求是什么?

根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012)的规定,该加油站的站内平面布置应符合以下要求

1)车辆入口和出口应分开设置。

2)站内车道宽度应按车辆类型确定,单车道宽度不应小于4m,双车道宽度不应小于6m;站内的道路转弯半径应按行驶车型确定,且不宜小于9m;站内的道路坡度不应大于8%,且宜坡向站外;加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。

3)站内的爆炸危险区域不应超出站区围墙和可用地界线。

4)加油作业区是指加油站内布置油卸车设施、储油设施、加油机、通气管、可燃液体罐车卸车停车位等设备的区域。该区域不得有“明火地点”“散发火花地点”

5)加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间,宜设置高度不低于2.20m不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表1-14-2或表1-14-3中安全间距的1.50倍,且大于25m时,可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。

6)站内设施之间的防火距离,不应小于表1-14-4的规定。

1-14-4 站内设施之间的防火距离(单位:m)如下:

注:表中“—”表示无防火距离要求。