汽车加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?
帮考网校2020-05-27 09:52
精选回答

汽车加油站防火案例分析的站房和罩棚有什么要求?

根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012)的规定,该加油站的站房和罩棚应符合以下要求:

1)加油作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可为0.25h。

2)汽车加油场地宜设罩棚罩棚应采用不燃材料建造;进站口无限高措施时,罩棚的净空高度不应小于4.50m;进站口有限高措施时,罩棚的净空高度不应小于限高高度。罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m

3)站房是指用于加油站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成。当站房的一部分位于加油作业区内时,该站房的建筑面积不宜超过300m2,且该站房内不得有明火设备。

4)站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建,但站房与以上设施之间,应设置无门、窗、洞口且耐火极限不低于3.00 h 的实体墙。

5)站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑合建,并应符合下列规定:站房与民用建筑之间不得有连接通道,站房应单独开设通向加油站的出入口,民用建筑物不得有直接通向加油站的出入口。