下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通风与空调节能验收有哪些要求?
通风与空调节能验收要求:
1.材料、设备的见证取样复试
(1)通风空调工程的绝热材料,要对导热系数、密度、吸水率等指标进行复试,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。
(2)风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台。
2.通风与空调系统节能性能检测
(1)室内温度的检测要求居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬季不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃。
(2)通风与空调系统的总风量,与设计允许偏差-5%~+10%。各风口的风量与设计允许偏差≤15%。
(3)空调系统的冷热水、冷却水总流量应全系统检测,与设计允许偏差≤10%。空调机组的水流量,与设计允许偏差≤15%。
(4)空调机组的水流量,按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差≤20%。

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】对于通风空调节能验收时,空调系统的冷热水、冷却水总流量应全系统检测,与设计允许偏差小于等于( )。空调机组的水流量与设计允许偏差小于等于( )。
A.5%;10%
B.10%;15%
C.10%;5%
D.5%;15%
【答案】 B
【解析】 本题考查的是通风与空调节能验收要求。空调系统的冷热水、冷却水总流量应全系统检测,与设计允许偏差小于等于10% 。空调机组的水流量与设计允许偏差小于等于15% 。参见教材P188。
344通风与空调节能验收有哪些要求?:通风与空调节能验收要求:要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次,(2)风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%。2.通风与空调系统节能性能检测,冬季不得低于设计计算温度2℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,各风口的风量与设计允许偏差≤15%。与设计允许偏差≤20%,【例题·单选题】对于通风空调节能验收时。
572通风与空调设备施工中冷却塔安装有哪些要求?:通风与空调设备施工中冷却塔安装有哪些要求?(1)基础的位置、标高应符合设计要求,冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,(2)冷却塔安装应水平。冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求,转动应灵活、水量应符合设计或产品技术文件的要求,工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?【答案】本工程冷却塔安装位置能满足其进风要求:冷却塔安装位置应符合设计要求。②冷却塔安装应水平。
257通风与空调工程部件中柔性短管制作有那些要求?:通风与空调工程部件中柔性短管制作有那些要求?(2)柔性短管不应为异径连接管;矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。(3)柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,【2017年一级建造师考试真题】工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统,系统由内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料