通风与空调节能验收有哪些要求?
帮考网校2020-08-15 15:33
精选回答

通风与空调节能验收有哪些要求?

通风与空调节能验收要求:

1.材料、设备的见证取样复试

1)通风空调工程的绝热材料,要对导热系数、密度、吸水率等指标进行复试,检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次。

2)风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%,不得少于2台。

2.通风与空调系统节能性能检测

1)室内温度的检测要求居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%冬季不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1

2)通风与空调系统的总风量,与设计允许偏差-5%~+10%各风口的风量与设计允许偏差15%

3空调系统冷热水冷却水总流量应全系统检测,与设计允许偏差10%。空调机组的水流量,与设计允许偏差15%

4)空调机组的水流量,按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差≤20%

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题·单选题】对于通风空调节能验收时,空调系统的冷热水、冷却水总流量应全系统检测,与设计允许偏差小于等于(  )。空调机组的水流量与设计允许偏差小于等于(  )。

A.5%10%

B.10%15%

C.10%5%

D.5%15%

【答案】 B

【解析】 本题考查的是通风与空调节能验收要求。空调系统的冷热水、冷却水总流量应全系统检测,与设计允许偏差小于等于10% 。空调机组的水流量与设计允许偏差小于等于15% 。参见教材P188