通风与空调工程部件中柔性短管制作有那些要求?
柔性短管制作要求:
(1)柔性短管的长度宜为150mm~250mm,接缝的缝制或粘接应牢固、可靠,不应有开裂;成型短管应平整,无扭曲等现象。
(2)柔性短管不应为异径连接管;矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
(3)柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60mm~80mm。

下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。
【2017年一级建造师考试真题】工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统,通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压,将室内空气经过风道直接排除室外,以增加室内新风,并对外墙玻璃降温。系统由内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶,安装在装饰地板上,风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,管道直径为DN100-250mm。安装完成后,试运行时发现呼吸式幕墙风管系统运行噪声非常大,自检发现噪声大的主要原因是:
1.风管与排风机的连接不正确
2.风管静压箱未单独安装支吊架。
3.指出风管与排风机连接处有何技术要求?
【答案】风管与排风机连接处的技术要求:
①风管与设备连接处应设置长度为150-250mm的柔性短管
②柔性短管松紧适度,不扭曲,并不宜作为找平找正的异径连接管
344通风与空调节能验收有哪些要求?:通风与空调节能验收要求:要求同一厂家同材质的绝热材料复验不得少于2次,(2)风机盘管机组要对供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试,要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%。2.通风与空调系统节能性能检测,冬季不得低于设计计算温度2℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,各风口的风量与设计允许偏差≤15%。与设计允许偏差≤20%,【例题·单选题】对于通风空调节能验收时。
572通风与空调设备施工中冷却塔安装有哪些要求?:通风与空调设备施工中冷却塔安装有哪些要求?(1)基础的位置、标高应符合设计要求,冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,(2)冷却塔安装应水平。冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求,转动应灵活、水量应符合设计或产品技术文件的要求,工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?【答案】本工程冷却塔安装位置能满足其进风要求:冷却塔安装位置应符合设计要求。②冷却塔安装应水平。
257通风与空调工程部件中柔性短管制作有那些要求?:通风与空调工程部件中柔性短管制作有那些要求?(2)柔性短管不应为异径连接管;矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。(3)柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,【2017年一级建造师考试真题】工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统,系统由内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,