通风与空调工程部件中柔性短管制作有那些要求?
帮考网校2020-08-15 14:01
精选回答

通风与空调工程部件中柔性短管制作有那些要求?

柔性短管制作要求:

1)柔性短管的长度宜为150mm250mm,接缝的缝制或粘接应牢固、可靠,不应有开裂;成型短管应平整,无扭曲等现象。

2柔性短管不应为异径连接管;矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。

3)柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60mm80mm

下面是针对一级建造师考试的知识点举出的例题,供大家深入理解考点,希望大家能结合习题掌握知识点,在备战路上知己知彼,百战不殆。

2017年一级建造师考试真题】工程中采用独立换气功能的内吸收式玻璃幕墙系统,通过幕墙风机使幕墙空气腔形成负压,将室内空气经过风道直接排除室外,以增加室内新风,并对外墙玻璃降温。系统由内外双层玻璃幕墙、幕墙管道风机、风道、静压箱、回风口及排风口六部分组成。回风口为带过滤器的木质单层百叶,安装在装饰地板上,风道为用镀锌钢板制作的小管径圆形风管,管道直径为DN100-250mm。安装完成后,试运行时发现呼吸式幕墙风管系统运行噪声非常大,自检发现噪声大的主要原因是:

1.风管与排风机的连接不正确

2.风管静压箱未单独安装支吊架。

3.指出风管与排风机连接处有何技术要求?

【答案】风管与排风机连接处的技术要求:

①风管与设备连接处应设置长度为150-250mm的柔性短管

②柔性短管松紧适度,不扭曲,并不宜作为找平找正的异径连接管