一级建造师
考试报名准考证打印成绩查询报考指南考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级建造师机电工程专业问答正文
通风与空调设备施工中冷却塔安装有哪些要求?
帮考网校2020-08-15 14:26
精选回答

通风与空调设备施工中冷却塔安装有哪些要求?

冷却塔安装要求:

1基础的位置、标高应符合设计要求,允许误差应为±20mm,进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,固定应牢固。(15案例)

冷却塔示意图如下:

2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2%。多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。当采用共用集管并联运行时,冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求。

3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀;转动布水器喷水出口方向应一致,转动应灵活、水量应符合设计或产品技术文件的要求。

下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

2015年一级建造师考试真题】工程各站设置3台制冷机组,其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁入口外的建筑区围挡内,冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m

问:工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?除此之外还有哪些要求?

【答案】本工程冷却塔安装位置能满足其进风要求。理由:冷却塔安装位置应符合设计要求,进风侧距离建筑物应大于1m

此外,塔体安装还有以下要求:

①却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓。

②冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2%

③多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm

④当采用共用集管并联运行时,冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求。

⑤集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确。

⑥静止分水器的布水应均匀。

⑦转动布水器喷水出口方向应一致,转动应灵活、水量应符合设计或产品技术文件的要求。

推荐视频
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!