下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
通风与空调设备施工中冷却塔安装有哪些要求?
冷却塔安装要求:
(1)基础的位置、标高应符合设计要求,允许误差应为±20mm,进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,固定应牢固。(15案例)
冷却塔示意图如下:
(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2%。多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。当采用共用集管并联运行时,冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求。
(3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀;转动布水器喷水出口方向应一致,转动应灵活、水量应符合设计或产品技术文件的要求。
下面我们以一级建造师考试例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2015年一级建造师考试真题】工程各站设置3台制冷机组,其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁入口外的建筑区围挡内,冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。
问:工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?除此之外还有哪些要求?
【答案】本工程冷却塔安装位置能满足其进风要求。理由:冷却塔安装位置应符合设计要求,进风侧距离建筑物应大于1m。
此外,塔体安装还有以下要求:
①却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓。
②冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2%。
③多台冷却塔安装时,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。
④当采用共用集管并联运行时,冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求。
⑤集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确。
⑥静止分水器的布水应均匀。
⑦转动布水器喷水出口方向应一致,转动应灵活、水量应符合设计或产品技术文件的要求。
通风与空调设备施工中冷却塔安装有哪些要求?:通风与空调设备施工中冷却塔安装有哪些要求?(1)基础的位置、标高应符合设计要求,冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,(2)冷却塔安装应水平。冷却塔集水盘(槽)之间的连通管应符合设计要求,转动应灵活、水量应符合设计或产品技术文件的要求,工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?【答案】本工程冷却塔安装位置能满足其进风要求:冷却塔安装位置应符合设计要求。②冷却塔安装应水平。
一级建造师要点:标志的施工安装要求有哪些?:标志的施工安装要求:(1)应按照有关规范及设计文件中所提出的标志设置原则,特别应注意门架式标志、双柱式标志等大型标志的可实施性。(2)如果遇到门架式标志、双柱式标志设置在挖方路段,(1)标志基础可根据《公路工程标准施工招标文件》的规定就地浇筑。4.标志支撑结构应根据《公路工程标准施工招标文件》、《道路交通标志和标线》以及设计图纸的规定制作和安装。
一级建造师要点:标线施工安装要求是什么?:标线施工安装要求:1.在标线工程正式开工前应进行实地试划试验。(1)如果是热熔标线,则应先喷涂下涂剂。(2)如果所划标线为反光标线,在标线表面撒布玻璃珠的工作应在涂料喷涂后立即进行,以0.3kg/㎡的用量加压撒布在所有标线上。2.喷涂施工应在白天进行,雨天、风天、温度低于10℃时应暂时停止施工。顶部不得高出路面25mm。不应进行施工。5.同一类型的轮廓标安装高度应一致。